大型通讯机房空调如何设计?目前大型通讯机房(腾讯机房、电信机房、移动联通机房等其它)通讯设备多,基本是安放在机架上,造成结构紧密,发热大而集中。对此我们应该怎样设置空调送回风形式?利用我们传统的空调大面积送回风效果不好还浪费能源,目前此类机房基本采用风柜+地板局部送风,但是能耗还是很高。请教大家还有什么好的建议?
大型通讯机房空调如何设计?
目前大型通讯机房(腾讯机房、电信机房、移动联通机房等其它)通讯设备多,基本是安放在机架上,造成结构紧密,发热大而集中。对此我们应该怎样设置空调送回风形式?
利用我们传统的空调大面积送回风效果不好还浪费能源,目前此类机房基本采用风柜+地板局部送风,但是能耗还是很高。
请教大家还有什么好的建议?
22楼
活动地板下送风
回复
23楼
中文就好,,,
回复
24楼
沒做過,學習中
回复
25楼
机房空设计有现在有几种做法,一般做的多的是下送下回。 但对一些高密集服务器空调制冷,可以封闭热通道,通过空调风机抽出。
回复
26楼
回复
27楼
活动地板下送风,在对局部过热区域做局部处理...
回复
28楼
制冷剂液冷,在某些厂家的宣传上见过,从理论上不会有隐患,也很好。至于冷冻水局部降温,俺还没有见过,楼主在哪里见过这样的实例?
回复
29楼
活动地板下送风上回风,形成冷热通道,也有用全空气上送上回的做法。
回复
30楼
空调采用恒温恒湿精密空调,气流组织为下送上回,机柜按照冷热通道布置。
对于单台机柜装机功率在5-8KW的,采用冷通道封闭(也就是冷池)设计,可以解决IT设备的冷却问题。对于8KW以上的局部热点,处理方式有几种:
1、冷水背板,可以解决单机柜20KW左右的高密度设备散热;
2、艾默生的XD高密度冷却系统;
3、APC的Inrow和烟囱柜高密度冷却系统;
4、局部高密度机柜采用风机地板送风等。
以上是几种比较常用的方式。
总之,解决IT数据中心的高密度制冷的方式多种多样,因地制宜。
回复
31楼
楼上的就说到了冷水背板,就是局部冷水处理的,设备造价高,在机柜区域内形成空气的冷循环