大型通讯机房空调如何设计?目前大型通讯机房(腾讯机房、电信机房、移动联通机房等其它)通讯设备多,基本是安放在机架上,造成结构紧密,发热大而集中。对此我们应该怎样设置空调送回风形式?利用我们传统的空调大面积送回风效果不好还浪费能源,目前此类机房基本采用风柜+地板局部送风,但是能耗还是很高。请教大家还有什么好的建议?
大型通讯机房空调如何设计?
目前大型通讯机房(腾讯机房、电信机房、移动联通机房等其它)通讯设备多,基本是安放在机架上,造成结构紧密,发热大而集中。对此我们应该怎样设置空调送回风形式?
利用我们传统的空调大面积送回风效果不好还浪费能源,目前此类机房基本采用风柜+地板局部送风,但是能耗还是很高。
请教大家还有什么好的建议?
32楼
要是能和生活用水的锅炉如水管道结合起来做 就不错了 我公司做过类似的
回复
33楼
日语叫人怎么看
回复
34楼
日语叫人怎么看
回复
35楼
不知道国内的hitachi厂家是否可以询问该产品?
回复
36楼
恒温恒湿机就可以
回复
37楼
机房数据要求:机房的空调设计温度一般采取夏季(23±3)℃,冬季(21±3)℃。,机房空调设计相对湿度取40%~70%之间,即(55±15)%,还要保持一定的正压5--8PA。还有洁净度要求比较高。
我认识的一般用的恒温恒湿机,像海洛斯,力博特,佳力图等品牌。采用地板下送风,上回风。特点大风量小焓差。机架表面的温度还是有点高。
回复
38楼
没做过,学习一下@
回复
39楼
通讯数据中心机房制冷主要有以下形式:风冷DX直接膨胀式空调,水冷空调,冷冻水型、机柜背板冷冻水型,风冷机柜型,IN-ROW型,新风节能型、FC型等等,机房制冷要根据具体需要和现场情况来制定具体方案,另外还考虑室内的气流组织形式。希望上述信息能够对你有所帮助。
回复
40楼
现在国家有新规范 GB50174-2008,机房的温湿度有了新的调整,温度23±1℃ , 40%~70%RH等,建议大家看看新规范。
回复
41楼
我知道清华大学有做这方面的,基本上就是室内外大风机,中间用冷媒换热,可以利用冬季的室外热,能实现冬季的节能,是专门针对数据机房的空调设备,我知道的有的地方使用了,你可以了解下