大型通讯机房空调如何设计?目前大型通讯机房(腾讯机房、电信机房、移动联通机房等其它)通讯设备多,基本是安放在机架上,造成结构紧密,发热大而集中。对此我们应该怎样设置空调送回风形式?利用我们传统的空调大面积送回风效果不好还浪费能源,目前此类机房基本采用风柜+地板局部送风,但是能耗还是很高。请教大家还有什么好的建议?
大型通讯机房空调如何设计?
目前大型通讯机房(腾讯机房、电信机房、移动联通机房等其它)通讯设备多,基本是安放在机架上,造成结构紧密,发热大而集中。对此我们应该怎样设置空调送回风形式?
利用我们传统的空调大面积送回风效果不好还浪费能源,目前此类机房基本采用风柜+地板局部送风,但是能耗还是很高。
请教大家还有什么好的建议?
42楼
初学者 学习了 谢谢
回复
43楼
31#楼说的几点已经比较全了,对于机房内局部热点处理所采用的技术手段确实有这么几种。最简单可行的,就是采用地板下送风+封闭冷通道(或者热通道),可适当缩短送回风距离,地板开孔率不超过25%,主要考虑风量便于调节平衡。当然,如果你是高密度机房,可以采用开孔率为50%的格栅风口。
水冷背板的应用对于运维而言还是有漏水的担心,目前如果不考虑造价因素,冷媒直接蒸发的冷却方式对于局部温升还是有效的。
回复
44楼
局部降温可以吗?我表示怀疑。降温的过程,空气流动的啊,一个热对流的过程。势必造成整个机房温度的下降。
机房温度一般维持在22~24度左右。能保证设备的正常运行及老化的进度。
回复
45楼
刚找了个工作,准备接触这方面的知识了,很好。
回复
46楼
我见过一个酒店的机房,,用的是海洛斯 的精密空调,下送上回
回复
47楼
直接做恒温恒湿空调得了、、、、、、、、、、、、、、
回复
48楼
我们利用蒸发式冷气机联动精密空调,降低能耗!联系 南通慧谷 QQ 294287160
回复
49楼
冷源采用什么都行,只要能把室内的热量散出去就行。对于一般的机房,室内送风形式来说,一般采用机房房空调,架空地板500mm,采用下送风上回水的形式,对于特大的就要机柜本身采取措施了,像冷背板之类的
回复
50楼
我看了几个文章好像都推荐上回下送的形式。。但是我的师傅说如果层高不高的话可能会做不起来。。而且如果设备重架空地板可能会有困难
回复
51楼
采用下送风式精密空调,在每个机架机柜下面流口,这样就能起到主要降温部位为设备部分了,现在在设备房用的比较多
回复