2楼
为什么没人回答呢?
回复
3楼
我也正好再搜索这个问题
同问!
回复
4楼
我也不知道哦 等待高手解答;
回复
5楼
坐等高手啊。。。。
回复
6楼
大概只有出规范的人知道了
回复
7楼
抗规 6.4.2说明 356页 可以理解为
剪力墙轴压比 1.2分项系数*重力荷载代表值,柱轴压比采用考虑地震作用组合的轴压力
回复
8楼
因为在地震作用组合下1.2SGE+1.3SEHK荷载组合中,双肢剪力墙中的一肢可能出现拉力,如果按此控制轴压比就失去意义了,故规范选用重力荷载代表值(1.2SGE)做为竖向荷载控制轴压比不要过大
回复
9楼
对于墙肢轴压比的计算时,规范取用重力荷载代表值作用下产生的轴压力设计值(即恒载分项系数取1.2,活载分项系数取1.4)来计算其名义轴压比,是为了保证地震作用下的墙肢具有足够的延性,避免受压区过大而出现小偏压的情况,而对于截面复杂的墙肢来说,计算受压区高度非常困难,故作以上简化计算。
回复
10楼
1967liubin 发表于 2012-7-24 23:08 对于墙肢轴压比的计算时,规范取用重力荷载代表值作用下产生的轴压力设计值(即恒载分项系数取1.2,活载分项 …楼上的,你的说法有误,重力荷载代表值指的是1.2的分项系数乘以永久荷载标准值乘以可变荷载组合值之和,没有1.2,1.4这两个系数
回复
11楼
chengwangping 发表于 2013-3-16 11:45 楼上的,你的说法有误,重力荷载代表值指的是1.2的分项系数乘以永久荷载标准值乘以可变荷载组合值之和,没 …楼上错了,重力荷载代表值应该是1.0*恒荷标准值+可变荷载组合值之和,并非1.2,在重力荷载代表值的基础上转为设计值的时候是乘1.2.
回复