各位达人,我单位3台 10KV 10000KW 电动机额定电流624A,每台电动机都是在电动机接线盒进线处约5cm处电缆对地短路,电动机每相有3根120电缆并联,且三台电动机都是A相短路故障,都是在电压的幅值处发生的故障,10KV母线电压基本维持在10.3~10.5KV,除此之外10KV开关下侧出线也出线过2次不同开关A相短路故障,现在又有一台10KV 10000KW电动机开关上侧进线处 A相对地短路,到目前为止已经出线过A相短路 6次了 ,6次短路都发生在A相3台10000KW的电动机上,现在附上开关爆炸的图片,麻烦各人达人认真的分析一下,不胜感激。

各位达人,我单位3台 10KV 10000KW 电动机额定电流624A,每台电动机都是在电动机接线盒进线处约5cm处电缆对地短路,电动机每相有3根120电缆并联,且三台电动机都是A相短路故障,都是在电压的幅值处发生的故障,10KV母线电压基本维持在10.3~10.5KV,除此之外10KV开关下侧出线也出线过2次不同开关A相短路故障,现在又有一台10KV 10000KW电动机开关上侧进线处 A相对地短路,到目前为止已经出线过A相短路 6次了 ,6次短路都发生在A相3台10000KW的电动机上,现在附上开关爆炸的图片,麻烦各人达人认真的分析一下,不胜感激。

IMG_009.jpg


IMG_010.jpg


IMG_013.jpg

免费打赏
cckkjj
2011年03月11日 13:15:30
12楼
是否同批次产,同批次产品A相由缺陷。
回复
ysw8899576
2011年03月11日 14:16:17
13楼
接地方式没明确。从现象上分析,过热
回复
ltian_1976
2011年03月11日 14:27:28
14楼
从照片上看,是断路器A相梅花触头与静触头接触处发生短路故障,烧毁断路器。建议检测一下A相的回路电阻,与其余B,C两相比较一下。我怀疑是由于触头盒内静触头与断路器梅花触头接触处发热引起的故障。
回复
rzty8
2011年03月11日 15:06:19
15楼
简单分析一下:因为电机A相短路,如果保护动作设置不合适(速断时间较长等)就会造成触头过热,然后烧毁。起因还是应该重点查电机短路原因,同时一定要校对保护定值是否合适。
回复
rzty8
2011年03月11日 15:08:33
16楼
忘了问一下:你的电机是直接启动吗?如果是软起,启动时间是多少?还有电源容量是多少?
回复
dusiwei
2011年03月11日 15:47:27
17楼
同意15看法,可能电机本身故障而保护设置不当没有动作,引起了断路器过热烧毁,速断定值和过流定值是否有问题啊?
回复
shijian1981
2011年03月11日 16:57:58
18楼
感觉开关问题可能性比较大
回复
yuhonchen
2011年03月11日 19:06:27
19楼
电网质量如何?过电压从何而来?须查明原因.
回复
anhuidiangong
2011年03月11日 19:20:33
20楼
首先短路障短时间内不会有这么严重的烧毁现象,您这主要因为长时间发热引起的。当时间累积到绝缘下降时,就会发生对地引弧,而不是直接接地。如果你的系统中没有相应的消弧消谐装置的话,就会引起系统谐振的发生,当谐振产生的时候,系统绝缘中最薄弱的地方就会立即被击穿。
从图片上看,你这开关是1250A的。那么问题可能出现在断路器静触头上。检查一下静触头是否与开关配套,咬合尺寸是否是标准之内,如果有可能的话,在进出线铜排之间做一下直流电阻,阻值标准上没有明确规定,经验值在100微安内就可以了。
回复
tank-----no.1
2011年03月11日 19:45:17
21楼
断路器的A相触臂烧毁因为馈出电力电缆接地引起的,这个你自己可以核实一下,应该每次有电缆接地才有烧毁现象发生。