10KV开关爆炸
th0010
th0010 Lv.2
2011年03月10日 11:32:55
来自于继电保护
只看楼主

各位达人,我单位3台 10KV 10000KW 电动机额定电流624A,每台电动机都是在电动机接线盒进线处约5cm处电缆对地短路,电动机每相有3根120电缆并联,且三台电动机都是A相短路故障,都是在电压的幅值处发生的故障,10KV母线电压基本维持在10.3~10.5KV,除此之外10KV开关下侧出线也出线过2次不同开关A相短路故障,现在又有一台10KV 10000KW电动机开关上侧进线处 A相对地短路,到目前为止已经出线过A相短路 6次了 ,6次短路都发生在A相3台10000KW的电动机上,现在附上开关爆炸的图片,麻烦各人达人认真的分析一下,不胜感激。

各位达人,我单位3台 10KV 10000KW 电动机额定电流624A,每台电动机都是在电动机接线盒进线处约5cm处电缆对地短路,电动机每相有3根120电缆并联,且三台电动机都是A相短路故障,都是在电压的幅值处发生的故障,10KV母线电压基本维持在10.3~10.5KV,除此之外10KV开关下侧出线也出线过2次不同开关A相短路故障,现在又有一台10KV 10000KW电动机开关上侧进线处 A相对地短路,到目前为止已经出线过A相短路 6次了 ,6次短路都发生在A相3台10000KW的电动机上,现在附上开关爆炸的图片,麻烦各人达人认真的分析一下,不胜感激。

IMG_009.jpg


IMG_010.jpg


IMG_013.jpg

免费打赏
qbw4607
2011年03月11日 22:36:59
22楼
估计是触头接触不良过热引起。
大型电机启动电流大,时间长,如果接触不好,非常容易导致触头过热,恶性循环。
回复
cncel2005
2011年03月11日 22:53:59
23楼
见识了,你们用的断路器是进口的,还是国产的?
回复
zfwkkgzjs
2011年03月11日 23:17:00
24楼
楼主说电机接地了,怎么不上点图片来看下呢,,,,,这个就不是接地的原因吧,,,,,
回复
th0010
2011年03月12日 00:01:26
25楼
忘了交代一下,10KV系统是经60欧姆电阻接地,这个开关爆炸前曾经出现过两次电动机进线盒处电缆A相接地短路过,电动机的电缆接线是每一根电缆都取一相3台电动机都是A相短路故障,而且都是在运行的时候发生的A相短路故障,每次在开关分合闸的时候都正常,电动机保护动作都是零序接地,开关都做过实验,包括耐压,开关为ge的断路器,额定电流为1250A,电动机额定电流为624A,现在附上电动机的模拟接线图
回复
th0010
2011年03月12日 00:03:53
26楼
10KV母线电压A、B、C相监控一直稳定的运行在10.3~10.5KV,没出现过波动
回复
zdzyq
2011年03月12日 08:27:50
27楼
还是有高 人在啊
回复
a284581388
2011年03月12日 08:38:44
28楼

这个解释很赞 同意
回复
liyu.1977
2011年03月12日 09:24:07
29楼
首先检查一下断路器的静触头是否接触良好,在检查电能质量;检查电机的震动是否过大,判断断线原因。A相短路检查系统接地是否合格,或者是否有其他虚接地的情况,未检测出来。以上现象不一定是同一种原因造成的,可一项一项的排除。
回复
guogang66666
2011年03月12日 10:20:32
30楼
我怀疑是开关柜内的静触头与硬母线连接的螺丝松动,如果不是的话你应该检查接地问题了,
回复
bbs_ls
2011年03月12日 10:36:33
31楼
学习了!!!
回复

相关推荐

APP内打开