挑梁三级钢用成了二级钢 且砼已经浇筑 如何加固
renhaiguniao
2011年03月10日 12:21:44
只看楼主

家属楼砖混结构、阳台上部挑梁、外挑一米二,图纸设计上部筋三根16的三级钢、现在用成了三根16的二级钢,砼已经浇筑,阳台长2.6米,宽1.2米,一侧为挑梁、一侧为圈梁,外侧有边梁。阳台是现浇板,挑梁自外墙边外挑1.2米、压入墙体1.8米,总长3米。现在砼已经浇筑,请问各位老师该如何进行加固处理?急急急!!!!!!!希望各位老师能够给出个详细的加固方案,还要上报监理、甲方审查。

2011年03月12日 21:49:48
12楼
有个900高的120墙 上部是塑钢窗
回复
zhangjun19841220
2011年03月12日 23:12:22
13楼
才外挑1.2米,不是很大的跨度,核算一下荷载。3跟16,不算大,也不算小。最好是咨询一下做这个设计的本人。
回复
scy730
2011年03月12日 23:52:53
14楼
10楼说法不可取
悬挑梁安全储备低,施工出错的话危险性大
最好还是与设计本人私下先沟通吧
做工程要慎重

若加固的话是否可考虑粘钢上翻至上层柱根,再用U形箍锚在柱根处

[ 本帖最后由 scy730 于 2011-3-12 23:54 编辑 ]
回复
ouyfw71
2011年03月13日 10:26:40
15楼
先算算再说吧
回复
杨诚
2011年03月13日 19:52:17
16楼
见识了,应该是很不错的资料,谢谢楼主的分享
回复
wilei
2011年03月14日 13:47:11
17楼
承载能力上应该是没有问题的
回复
rdpigeon
2011年03月14日 13:58:22
18楼
现在规范对悬挑结构是比较重视的,如果设计验算能够通过最好,如果不能有充足的余量,还是进行处理为妥,比如用轻质墙减轻荷载等等。