2楼
住宅需要LEB。公建可不做。因住宅有用电设备及洗浴要求。
回复
3楼
对住宅项目,关键看卫生间是否有洗浴功能,住宅设计规范 6.5.2 6 设洗浴设备的卫生间应做等电位联结。公建项目不知是否有强条要求?
民规10.8.5卫生间、浴室等潮湿且易污场所,宜采用防潮易清洁的灯具。但没有规定具体防护等级,是否按浴室0、1、2区划分,选择满足相应区域防护等级要求的灯具即可?如将灯具设置在2区以外,应该不需要专门的防潮灯具。
回复
4楼
谢谢3楼的回复!
回复
5楼
1)在0区内应至少为IPX7;
2)在l区内应至少为IPX5;
3)在2区内应至少为IPX4(在公共浴池内应为IPX5)。
回复
6楼
住宅需要LEB,比较方便。
回复
7楼
卫生间最好是设置防潮灯吧。卫生间里的各种管线如果有钢管则需要设置LEB,如果都是采用的塑料管等就不需要设置LEB 了。
回复