由于甲方省钱,在管道系统冲洗中直接使用水冲洗。大家都知道这样冲洗是不怎么好的,就这样直接用水冲洗,我洗了快半个月了。三百多台风机盘管上的过滤器也拆了二次了,可是现在放出来的水还是有一丝丝的淡黄。我想问一下是不是就这样了,不可能像进去的是自来水,出来的出是。
由于甲方省钱,在管道系统冲洗中直接使用水冲洗。大家都知道这样冲洗是不怎么好的,就这样直接用水冲洗,我洗了快半个月了。三百多台风机盘管上的过滤器也拆了二次了,可是现在放出来的水还是有一丝丝的淡黄。我想问一下是不是就这样了,不可能像进去的是自来水,出来的出是。
2楼
补充一下:在冲洗中用的是二台75KW的水泵在打循环。
回复
3楼
要看什么材料的管道,以及施工时是否规范了。
一般施工结束后,系统的最初冲洗也就是用自来水了。
如果是经过运行的系统,那么应该用化学方法清洗
[
本帖最后由 adingkgb 于 2011-3-10 18:57 编辑 ]
回复
4楼
无缘钢管呀,不过管道安装历时有点久,前前后后二年多了!
回复
5楼
如果是镀锌管的话,一般经过彻底冲洗后,不应该再有水质明显发黄了。
除非长时间暴露于空气中(系统无水)管道锈蚀后,冲洗时放出的水会比较黄。
回复
6楼
将放出来的水,装在桶里,沉一下看看!
回复
7楼
人家业主很牛B的说放出来的要能喝!
回复
8楼
铁或说碳钢制品,怎么捣鼓都会存在少许锈迹。
无论怎么清洗也还是这样。
有人说依靠冲洗或者镀先进的什么膜完全能够解决问题,这样说法还真的很难为情。
建议:
清洗过程中注意节奏,当时需要清洗的目标管段务必要保证流速,逐步实现,一般可以将原始杂物清洗干净。一上来就启动水泵,盲目循环,没有任何意义。有时,临时措施还是很必要的。
至于想喝循环水的那位哥哥,请告诉他千万别多喝,会对身体不大好。
回复
9楼
那代价大了,要用纯净水冲洗系统了
回复
10楼
业主太有才了
回复
11楼
谢谢了,这几天搞这个,头都大了!
回复