越来越老了。我现在转行了,很少能发技术贴和过多的细致讨论了。大家可以在此集中讨论问题;我定期和大家讨论学习分享。过多的新手问题,我没时间兼顾;相信新版主会给大家满意的答复。此贴的问题,我建议大家提问不要提及过于基本的问题,可多看帖,看老帖。有含量的问题,我们争取做有含量的讨论。不要为了积分而说胡话,神马都是浮云。一律删除那些水水的发帖和答复。希望大家注意避免灌水。我有时间,必将重视此贴。
越来越老了。
本帖最后由 zht2004 于 2011-3-17 16:00 编辑 ]
52楼
1)二者取大者.且需要在设备选型时保证有一定的余量,比如过滤器堵塞导致风量衰减等因素.
2)手术室的新风量不小于60cmh/(h.p).并同时满足每间手术室I类不小于1000cmh,II、III类不小于800cmh,IV不小于600cmh.
3)MAU,AHU等设备风量出厂时常采用标准风量序列.并非精确到你所算的个位数的.
而且你的问题重复发问已经被 xxx.2(加图索)做了回答的.
http://bbs.co188.com/content/839_4129985_1.html
[
本帖最后由 zht2004 于 2011-10-8 14:50 编辑 ]
回复
53楼
另外,这个项目,AHU的变频通过送风主管上的静压开关控制。
装完高效送风主管压力330pa(与外界相比较)。此时值是将控制系统设置在手动下得出的静压值。然后我我送风主管静压值设定在330pa(目的是将AHU的电机变频能够实现预想中的自动控制,当>330pa时,说明风管管网阻力上翘,因为是洁净空调,有可能是滤网有部分堵塞,需要电机增速;当<330pa时,说明风管管网阻力向下,此时电机减速。以维持送风主管上的静压值330pa)。
然后我将控制系统设置在自动下运行,此时变频器会维持在37Hz左右。
我不能理解的是,手动状态,此时电机的频率应该就是50Hz,此时的静压为330pa,当在自动状态时,电机频率为37Hz时,为何静压也能保持在330pa呢?
昨天在手动状态时,风机的风量在31000风量,没有测试37Hz时的风量。现在还不能确定频率变化,送风主管静压未变,风量是否恒定?
回复
54楼
在做DDC控制时,你要求MAU的冷热切换通过计算室外状态点的露点温度来控制。这本身就不够实用.我经历过的全年恒温恒湿工况,其中就包含过度季工况的程序.
就是说,你的工况控制缺少了一个选项---过度季工况.
至于过度季节采用什么来判定的问题,各有利弊.此时宜人工干预,采用认为当时合适的运行模式.
当然,人工干预需要厂务的专业工程师进行分析指导,并非随便哪个值班技师都可以直接处理的.
你的新思路采用计算含湿量的方式来切换MAU的制冷或制热比露点准确,但并非始终都准确,两种模型所涵盖到的极端状况并不能完全重合,说明还是各有利弊的.根据当地的气象条件综合选取比较合理,所以目前我认为没有哪个模型真正会更好,可以采用人工辅助干预措施来弥补控制模型的极端条件下的某些缺陷.
我们可以依赖自控系统,但不能完全依赖该系统.
必要的人为干预,首先解决了就业问题,其次有人才可能对系统进行持续改进,完全无人值守的系统不能自我持续改进!
回复
55楼
风机在两种状态下的机外余压必然不相等.主干风管平均动压应该也不相等,自然是工频条件下的更大.
其他条件不变时,工频运行时的静压当然不会低于变频工况下的静压.而真正区别明显的是风量和平均动压.
回复
56楼
呼呼,来看下.
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/jiayou.gif)
回复
57楼
压差问题还涉及到车间的工艺排风,一般设计的时候都是考虑车间都是在正常工作状态的压差当设计的压差偏小或者出现多台设备维护(有的设备工艺排都是带有滤网的)会容易产生负压
回复
58楼
大侠我想请教一下净化间内的消防排烟的保温如何处理啊?保温材料都很难确保净化要求,满足了净化又不能满足消防要求,真郁闷啊!最后我是利用金属壁板(做墙体用的厚100mm的金属岩棉板做的风道)。虽然解决了量方面的问题,但造价太高,又占空间,真的还不是很好!
大侠有什么好的建议吗?
回复
59楼
净化间的消防排烟必须要保温吗?
用壁板做风道,其钢板的厚度规格是多少?
回复
60楼
楼主有没有AHU+干式盘管DC+FFU的万级净化手术室的实例?
回复
61楼
都快成了热线问答了!不过,版主的知识让人佩服!
回复