越来越老了。我现在转行了,很少能发技术贴和过多的细致讨论了。大家可以在此集中讨论问题;我定期和大家讨论学习分享。过多的新手问题,我没时间兼顾;相信新版主会给大家满意的答复。此贴的问题,我建议大家提问不要提及过于基本的问题,可多看帖,看老帖。有含量的问题,我们争取做有含量的讨论。不要为了积分而说胡话,神马都是浮云。一律删除那些水水的发帖和答复。希望大家注意避免灌水。我有时间,必将重视此贴。
越来越老了。
本帖最后由 zht2004 于 2011-3-17 16:00 编辑 ]
72楼
版主的意思是有工艺或满足人员的排风,新风等?
但我始终认为,新风量要大于排风量的?所以AHU的回风应该可以按照室内工况进行处理。
回复
73楼
我来说下个人看法!
1、制冷或制热用的盘管可以采用一个,采用模拟量进行控制,而不必要用二个,也有利于减少投资!因为你的项目在苏州,不是东北,制热要二次预热!
2、湿度传感器建议你设于回风道上,这样控制更加精确!
3、对于改变新风机的情况下来维持洁净室正压这一块,个人持保留态度,个人认为你这个须有前提,排风量要足够的情况下,也就是每个人每小时的新风量必须要有个最低限度!
4、你图中的空调箱,建议你将中效换至风机出风后,这样你风机产生的灰尘能让中效过滤掉!
以上是个人观点!
回复
74楼
手术室不建议你采用FFU,因为有些房间对噪声要求很高,小于等于48dB,用FFU比较困难,如果你用直流的也许还有可能,建议你采用龙骨架,加上面一体化送风口的方式!
回复
75楼
楼主,不在这个行业感觉比较可惜!毕竟像从事我们的这个行业,还是需要很多技术方面的东西的,但在国内,技术越来越不值钱!所有的工程全是人际关系在弄,**的项目全部采用围标方式!
很多时候,我只能做好我们自己了!
回复
76楼
请教:怎么样才能准确实现正负压转换房间的温湿度的检测?
回复
77楼
请教:风冷式热泵模块机组的水系统在多台模块机并联时同程管和异程管各自有什么利弊?
回复
78楼
楼主说的很详细,学习了。谢谢答复!
回复
79楼
请问东北地区洁净中央空调各功能段应该怎样配置,比如:新风段,初效段,混合段,表冷段,加热段,风机段,加湿段,均流段,中效段,送风段等等。由于东北地区冬季温度偏低,冬季加热采取什么办法,如用蒸汽直接代替加热段,是否能达到要求,需要预热否。在换季季节温度经常不稳定,那么用什么办法控制。是在空调机内部增加一些功能段,还是采用其他办法。如需臭氧的地方,臭氧应该如何选用。谢谢!
回复
80楼
现在有什么好的办法做气流流型测试??
回复
81楼
用同程管,各路阻力平衡,缺点是耗材
回复