星三角启动与软启动
w1980512
Lv.2
2006年04月03日 16:41:03
来自于
注册给排水工程师
+
关注
取消关注
只看楼主
降压启动中有星三角启动,启动电流一般为额定电流的3倍左右;也有软起动,启动电流为额定电流的3~4倍。我想求教的是这两种启动降压程度差不多,为什么有两种方式?那一种更好呢?好在哪里?
降压启动中有星三角启动,启动电流一般为额定电流的3倍左右;也有软起动,启动电流为额定电流的3~4倍。我想求教的是这两种启动降压程度差不多,为什么有两种方式?那一种更好呢?好在哪里?
免费打赏
netpencil
2006年04月05日 20:42:41
2楼
这两种都是降压起动,星三角起动需电机正常运行时是三角运行才行,而软起动适用一般电机,不论星三角
回复
xflzg2001
2006年04月12日 10:13:46
3楼
星三角启动主要用于中小型电机的软启动所用,适宜电压不高的场合,其启动电流一般都会在3倍以上,至于软启动设备,其启动的特性较好,电流也较低,也比较适用于各种电机,但是一般主要是用于高中压的大中型电机
回复
相关推荐
【电气学院】星三角有什么不同?星三角减压启动怎么接?
工业自动化
2019-07-11 15:51:46
关于星三角启动切换问题主开关三相漏电保护开关跳闸为漏电保护
断路器
2019-04-18 11:17:10
关于软启动器启动和星三角启动
供配电技术
2018-11-30 10:11:57
请教低压电动机星-三角启动时过渡电阻的计算
供配电技术
2018-02-02 10:19:39
90KW星三角启动电流现场问题
工业自动化
2017-09-05 03:23:12
求一个消防稳压泵两用一备星三角启动、备自投的原理图
电气工程原创版块
2017-06-15 17:18:41
求一个消防水泵两用一备星三角启动、备自投的原理图
电气工程原创版块
2017-06-15 17:17:59
电机星三角启动线径选择
供配电技术
2016-12-09 21:21:07
星-三角启动的转向问题
供配电技术
2016-05-13 20:20:13
关于星三角启动和自藕降压启动的一个问题。
供配电技术
2016-04-09 17:16:03
132KW消防喷淋泵一用一备星三角启动控制元件的选择
成套电气设备
2016-03-28 16:19:32
发电机供电状态下,水泵星三角启动时发电机故障停机
供配电技术
2016-02-27 11:23:23
电动机星三角启动电流关系
供配电技术
2015-11-01 17:53:35
求教大神们这两种星三角启动中各接触器处电流应这么计算?
供配电技术
2015-10-21 15:48:19
请问如何计算水泵星三角启动时,低压母线和电动机端子电压
供配电技术
2015-10-18 19:30:16
星三角降压启动的二次图
供配电技术
2015-10-08 16:33:55
星三角启动的消防水泵(带巡检柜)反转
电气工程施工
2015-09-06 18:14:53
电动机星三角启动电路图集_星三角启动原理图_星三角启动接线图
供配电技术
2015-07-11 18:43:00
大功率电动机双向星三角启动及能耗制动PLC控制电路
供配电技术
2015-07-11 13:34:00
防时消防水泵应工频运行,消防水泵应工频直接启泵还有星三角启动,求围观求高手解答...
电气资料库
2015-06-29 16:01:15
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开