讨论!暖卫规范中提到管道试压,能用气压试验代替水压试验吗
dgb120
dgb120 Lv.3
2011年03月10日 21:49:03
只看楼主

诸位,建筑给水排水及采暖施工质量验收规范中,建筑给水系统的管道试验方法都是水压试验,现在的有个项目施工队想不做水压试验,而作气压试验,我觉得也可以,都是密闭性试验。请教各位高手,这样可以吗,有没有我没想到的问题。

诸位,建筑给水排水及采暖施工质量验收规范中,建筑给水系统的管道试验方法都是水压试验,现在的有个项目施工队想不做水压试验,而作气压试验,我觉得也可以,都是密闭性试验。请教各位高手,这样可以吗,有没有我没想到的问题。
免费打赏
xucongxia79
2011年03月15日 13:33:25
22楼
好奇怪,规范不是有明确要求嘛,按规范来就可以啦
回复
w542131241
2011年03月17日 17:07:16
23楼
理论上应该没有问题,但不太具备可操作性(尤其是系统大);气体相对于水的泄露性比及难检测性(泄露量小时)大多了;如果用碱性溶液检漏,希望兄弟不会崩溃才好。
回复
xjchy80911
2011年03月20日 10:48:23
24楼
GB-50268关于压力试验有详细说明,水压如何试验!气压如何试验!
一般来说在情况充许的条件下,我们建议做水压试验,如果真的条件达不到气压也可,根据
规范要求实施就可
回复
dgb120
2011年03月20日 19:51:29
25楼
你好,能提供一下你说的规范如果使用气压试验,为第几条吗
回复
空01
2011年03月21日 09:08:49
26楼
水压和气密性试验是二回事,如果管子堵了,气压是能上去的,但如果用水的放就不一样了、
回复
xdj8161031
2011年03月21日 10:24:05
27楼
不咋懂。。。飘过
回复
liguogangliguo
2011年03月21日 20:33:08
28楼
不可以
回复
lg.77
2011年04月07日 16:31:13
29楼
楼主说的是“建筑给排水试验”,规范一般说严密性和强度试验,压力1.15倍或1.5倍(没记错的话)

气压不方便检验管道施工的质量,每个接头都用肥皂水检查?还有压力表的精确程度;除非要求低于零度时打压,否则首选水压试验。
回复
yuji00
2011年04月07日 20:56:01
30楼
对啊,漏的怎么找出来呢
回复
zhanshuxing
2011年04月10日 02:28:03
31楼
水压是检测焊缝强度
回复