诸位,建筑给水排水及采暖施工质量验收规范中,建筑给水系统的管道试验方法都是水压试验,现在的有个项目施工队想不做水压试验,而作气压试验,我觉得也可以,都是密闭性试验。请教各位高手,这样可以吗,有没有我没想到的问题。
诸位,建筑给水排水及采暖施工质量验收规范中,建筑给水系统的管道试验方法都是水压试验,现在的有个项目施工队想不做水压试验,而作气压试验,我觉得也可以,都是密闭性试验。请教各位高手,这样可以吗,有没有我没想到的问题。
22楼
好奇怪,规范不是有明确要求嘛,按规范来就可以啦
回复
23楼
理论上应该没有问题,但不太具备可操作性(尤其是系统大);气体相对于水的泄露性比及难检测性(泄露量小时)大多了;如果用碱性溶液检漏,希望兄弟不会崩溃才好。
回复
24楼
GB-50268关于压力试验有详细说明,水压如何试验!气压如何试验!
一般来说在情况充许的条件下,我们建议做水压试验,如果真的条件达不到气压也可,根据
规范要求实施就可
回复
25楼
你好,能提供一下你说的规范如果使用气压试验,为第几条吗
回复
26楼
水压和气密性试验是二回事,如果管子堵了,气压是能上去的,但如果用水的放就不一样了、
回复
27楼
不咋懂。。。飘过
回复
28楼
不可以
回复
29楼
楼主说的是“建筑给排水试验”,规范一般说严密性和强度试验,压力1.15倍或1.5倍(没记错的话)
气压不方便检验管道施工的质量,每个接头都用肥皂水检查?还有压力表的精确程度;除非要求低于零度时打压,否则首选水压试验。
回复
30楼
对啊,漏的怎么找出来呢
回复