讨论!暖卫规范中提到管道试压,能用气压试验代替水压试验吗
dgb120
dgb120 Lv.3
2011年03月10日 21:49:03
只看楼主

诸位,建筑给水排水及采暖施工质量验收规范中,建筑给水系统的管道试验方法都是水压试验,现在的有个项目施工队想不做水压试验,而作气压试验,我觉得也可以,都是密闭性试验。请教各位高手,这样可以吗,有没有我没想到的问题。

诸位,建筑给水排水及采暖施工质量验收规范中,建筑给水系统的管道试验方法都是水压试验,现在的有个项目施工队想不做水压试验,而作气压试验,我觉得也可以,都是密闭性试验。请教各位高手,这样可以吗,有没有我没想到的问题。
免费打赏
enginelam
2011年04月10日 22:24:32
32楼
是啊,不行吧,怎么查看出问题部位
回复
蛋又不疼了
2011年04月15日 10:17:31
33楼
一定是用水压试验的 ,气压试验发现压降大的话还要找露点 很麻烦的
回复
hongshanyulong
2011年04月17日 11:15:04
34楼
六楼说的对,水压试验是强度性试验,气压试验是严密性试验。严密性试验应该在工作压力下进行,而强度试验一般是在工作压力的1.5倍下进行。强度试验如果采用气体,一旦管材爆裂会伤人的!
回复
ogion
2011年04月19日 21:31:29
35楼
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
回复
louyong88189187
2011年04月20日 00:17:22
36楼
回复
zhaowenliangde
2011年04月23日 19:13:24
37楼
应严格按规范的要求做压力试验。因为这是科学的。
回复
jianqiu7117
2011年04月23日 21:41:17
38楼
应该不可以,水密试验和气压试验不一样。
回复
yadiannashiwoma
2011年04月26日 14:17:35
39楼
气压试验一般是用于严密性试验,所以试验的时候压力要求比较低,不是按试验压力来做的,如果用气压试验来进行强度试验的话,要求很严格的
回复
maozgd
2011年04月28日 23:34:24
40楼
储运和工艺管道有用气压试验的,水的很少,除非是极小的室内装修管道,大管打气压很难,而且变化情况很多,很难适应给排水管道条件!
回复
datian611
2011年05月07日 19:03:15
41楼
一般情况不可以