讨论!暖卫规范中提到管道试压,能用气压试验代替水压试验吗
dgb120
dgb120 Lv.3
2011年03月10日 21:49:03
只看楼主

诸位,建筑给水排水及采暖施工质量验收规范中,建筑给水系统的管道试验方法都是水压试验,现在的有个项目施工队想不做水压试验,而作气压试验,我觉得也可以,都是密闭性试验。请教各位高手,这样可以吗,有没有我没想到的问题。

诸位,建筑给水排水及采暖施工质量验收规范中,建筑给水系统的管道试验方法都是水压试验,现在的有个项目施工队想不做水压试验,而作气压试验,我觉得也可以,都是密闭性试验。请教各位高手,这样可以吗,有没有我没想到的问题。
免费打赏
lbn0670
2012年05月13日 16:02:13
52楼
必须进过技术总负责的同意方可
回复
chenhuanjun
2012年05月14日 23:17:00
53楼
可以,但是用气压的时i需要在管道接口处涂上洗洁精,这样才能看出管道漏不漏的,而且冬季赶进度的时候,一般采用气压吧
回复
chenhuanjun
2012年08月15日 10:47:24
54楼
这个可以用气压的,但是要管件的连接处用肥皂泡涂好
回复
chenhuanjun
2012年08月15日 10:48:31
55楼
就是,我们工程在冬季施工就是这么干的
回复
jiaojianxin
2012年08月15日 23:18:34
56楼
个人觉得不可以。说白了,有问题的话怎么发现是哪个部位有问题?好像燃气管道就是要做气压试验,方法是在接口处抹肥皂水,这样弄得话貌似更加的麻烦。
水、气两种介质本身性质就不同,气压试验代替不了水压试验。水压试验简单易行,效果稳定可信,建议用水压试压:强度试验,严密性试验
回复
sjzsnzhb
2012年08月27日 11:39:18
57楼
你选择气压进行严密性和强度试验,有二个可能:1、冬季施工,温度已经零度以下。2、周围没有水源。不是这两个因素还是选择水压试验吧,气压试压每个接头都抹用肥皂水检查,而且保压需要的时间很长,施工不方便
回复
vjiezi1234
2012年09月06日 12:05:32
58楼
不太清,如果需要做气压实验的话前提应该是水压合格的情况下。
回复
xiaokangzhijia1117
2013年06月04日 15:29:08
59楼
过去也碰到过,对方要求用气代替水压测试,他们的意思是如果气都不漏,水肯定也不漏,后请教高手,说不行。
回复
楠在南方
2016年04月21日 09:30:15
60楼
回复
明太祖
2016年10月02日 09:32:53
61楼
yaojia624 发表于 2011-3-11 14:16 千万不可!!!万一出现管路承受不了试验压力时破损,水只是会较慢的从破损处流出,但如果是气体时,则会发 …强度和严密性实验
回复

相关推荐