像制药厂的洁净室、医院洁净室等里面的纯化水一般都用在哪些地方?比如是不是像工具清洗、洁具清洗这样的地方需要用纯化水呢?这个纯化水系统是由给排水专业做的吗,还是由暖通做呢?

像制药厂的洁净室、医院洁净室等里面的纯化水一般都用在哪些地方?比如是不是像工具清洗、洁具清洗这样的地方需要用纯化水呢?
这个纯化水系统是由给排水专业做的吗,还是由暖通做呢?
免费打赏
zht2004
2011年03月11日 10:55:01
2楼
工艺管线专业,既不是给排水也不是暖通啊。
工艺管线二次配包括了各种工艺管线和排风除尘以及配电和BAS。
回复
zht2004
2011年03月11日 11:00:37
3楼
不只是像工具清洗、洁具清洗这样的地方才需要用纯化水。

有的药机本身就要用纯水做药的,只不过要明确;不同场合用的纯水级别不一样而已。
工器具容器具清洗的纯化水级别最低,然后注射用水(有些用蒸馏水),超纯水在医药行业没有用到。医药控制的是浮游菌的尸体而不是电阻率。半导体行业不管这个。
美国半导体工业用纯水指标
  化学指标单位:μg/L
项 目 Ⅰ级 Ⅱ级 Ⅲ级 Ⅳ级
残渣,mg/L 0.1 0.3 0.3 0.5
TOC,mg/L 0.02 0.05 0.10 0.40
颗粒,粒/L 500 1000 2500 5000
细菌数,个100mL 0 6 10 50
活性硅SiO2,μg/L 3 5 10 40
电阻率MΩ·cm 18.3 17.9 17.5 17.0
阳离子,μg/L 0.2 2.0 5.0 *
铝 Al3+ 0.2 2.0 5.0 *
铵 NH4+ 0.3 0.3 0.5 *
铬 Cr6+ 0.02 0.1 0.5 *
铁 Fe 3+ 0.02 0.1 0.2 *
铜 Cu 2+ 0.02 0.1 0.5 *
锰 Mn 2+ 0.05 0.5 1.0 *
钾 K + 0.1 0.3 1.0 4.0
钠 Na + 0.05 0.2 1.0 5.0
锌 Zn 2+ 0.03 0.1 0.5 *
阴离子,μg/L 0.1 0.1 0.3 *
溴 Br - 0.1 0.1 0.3 *
氯 Cl - 0.05 0.2 0.8 *
亚硝酸根 NO2- 0.05 0.1 0.3 *
硝酸根 NO3- 0.1 0.1 0.5 *
磷酸根 PO43- 0.2 0.2 0.3 *
硫酸根 SO42- 0.05 0.3 1.0 *
*表示 此值未定。
回复
zht2004
2011年03月11日 11:01:56
4楼
也就是说医用纯水用到RO水都算奢侈,而半导体行业要用到EDI水才算基本。