医院污水处理工艺:污水-化粪池-格栅-调节池- 一级接触氧化-二沉池-消毒池-脱氯池-排放能不能将原水COD<400,降到COD< 60达标排放?那为仁兄有这方面的工程实利,发来参考一下?谢谢!
医院污水处理
工艺:
污水-化粪池-格栅-调节池- 一级接触氧化-二沉池-消毒池-脱氯池-排放
能不能将原水COD<400,降到COD< 60达标排放?
那为仁兄有这方面的工程实利,发来参考一下?谢谢!
32楼
回答14楼:我做的水解池不用加填料.
回复
33楼
工艺没问题 再有个混凝就比较完美了 肯定没问题 包打下
回复
34楼
如果说出水要求在100以内这个工艺应该问题不大,要降到60以下可能不是很保险,建议增加过滤,可以考虑些新工艺
回复
35楼
我接触过好几个医院污水处理工程,有一点是很有体会的,那就是出水SS不一定能够达标,按照新的标准,加药混凝沉淀或是石英砂过滤应该就没有什么问题了!呵呵
回复
36楼
值得学习
回复
37楼
在给排水技术措施上(2003)有你要找得东西,你去看看啊
回复
38楼
传染病医院有没有必要加预消毒处理?
回复
39楼
水解池内不要加填料,要是加了的化,估计是做成了一个厌氧水解酸化池,一般的水解池不用
回复
40楼
用我们的膜吧
呵呵
膜天膜022-66230233-220
dingke@motimo.com.cn
回复
41楼
谢谢啦~!先下了再讨论~!谢谢楼主~!
回复