2楼
具体介绍一下高度,面积,有集中空调否?水源情况?
回复
3楼
我倒是觉得象餐厅这种地方,除了看规范而外,还应该根据实际情况考虑:有些装修标准高的餐厅,有地毯、沙发、窗帘等,还有推车式电烤箱,火灾危险性大,最好设起;还有一些虽然可燃物少,但建有演艺台,最好设置局部雨淋系统。
回复
4楼
还是把你的图纸拿上来再说吧,这样的话老王好给你解答。
回复
5楼
3000平方的面积,3层9米高,有空调系统,水源采用水池
回复
6楼
《建规》8.7.1条:
六、设有空气调节系统的旅馆和综合办公楼内的走道、办公室、餐厅、商店、库房和无楼层服务员的客房;
其实有空调系统的宾馆,无论多层还是高层都应该设置喷淋系统。
回复
7楼
四星的宾馆肯定是要设的了,像这种人员密集的地方很容易发生火灾的。
回复
8楼
版主,请教一个问题: 为什么有中央空调就要设喷淋?
一直没太明白,规范也没见到具体的解释.中央空调对火灾有何影响?是因为空调管道容易引起火势蔓延吗?
回复