看过很多别人做的设计,发现手术室加湿器都在每台循环机组上装一台。为什么不在新风机组上装一台就OK了呢?是不是考虑到其中一些手术室不运行的时候,送风相对湿度可能高于65%,使值班状态的手术室容易滋长细菌?但是冬季的湿负荷主要就是新风湿负荷,好像说不通。最近我们公司做了个手术部,2间百级、4间千级及若干辅助房,全是彩钢板做的。加湿部分我们采用电极加湿器,只在新风机组上装了一台,今年1月份竣工,竣工后检测,发现各个房间的相对湿度均保持在50%+-1%。

看过很多别人做的设计,发现手术室加湿器都在每台循环机组上装一台。为什么不在新风机组上装一台就OK了呢?
是不是考虑到其中一些手术室不运行的时候,送风相对湿度可能高于65%,使值班状态的手术室容易滋长细菌?但是冬季的湿负荷主要就是新风湿负荷,好像说不通。
最近我们公司做了个手术部,2间百级、4间千级及若干辅助房,全是彩钢板做的。加湿部分我们采用电极加湿器,只在新风机组上装了一台,今年1月份竣工,竣工后检测,发现各个房间的相对湿度均保持在50%+-1%。
这是我们第一次做手术室,但是很多地方都是采用了自己的新思路。
1、空调部分:由于手术部在大楼的中间层(一般都设置在顶层),无中央空调。故我们采用了多台3P和5P的管道式空调机,温度控制方面也有独到之处,直接用管道式空调机自带的温度传感器,采用接力感应模式。唯一不好的就是手术室内中央控制箱上面的温度控制按钮成了摆设,只能通过装在中央控制箱旁边的空调线控器控制调节。实践证明冬季温度控制方面没问题。
2、加湿部分:采用电极加湿器,只在新风机组上装了一台,今年1月份竣工,竣工后检测,发现各个房间的相对湿度均保持在50%+-1%。
3、风系统部分:不采用变频控制模式(以往做过的工程,发现变频器很短命,一般就是1到2年),送风控制采用风速传感器+电动风量调节阀(还有本公司的动态阻力平衡器——专利),风机选型按系统终阻力。实践证明风系统运行稳定,送风量、压差都在设计范围,噪音在50dB以下。
4、层流天花:由于建筑限制,层流天花刚好在大梁下,梁下净空只有3.05m,吊顶要2.8(最后是2.75),所以层流天花做成了异型的。结果是很悲剧的,百级层流天花送风不均匀,千级均不均匀倒是无所谓。
5、再热部分:由于太老土了(竟然不了解PTC电辅加热器),所以采用了老土的办法,在送风主管上加热水盘管,每台循环机组配一台热水器。简直就是做了一套小型的热水系统,热水器、水泵、膨胀水箱。狂汗!
6、风管:公司引进了一条共板式法兰风管生产线。全部的镀锌风管都是用机器做的,拿到现场组装。确实很省工,但是由于是第一次搞,漏风率估计不小。
7、风阀:也是公司自己做的镀锌手动风阀。很丑,但是可以凑合着用。
8、高效静压箱:还是公司自己用镀锌板做的,貌似个别有点小问题。
9、组合式空调机组:自己做的组合式空调机箱(采用防冷桥型材+彩钢板,本来机箱板想用聚氨酯机箱板的,发现本省没有),然后采购各种设备组装,亿利达风机、烟台宝源过滤器、北京佳乐斯乐加湿器、西门子自控系统等等。做出来效果还不错,挺好看的。
好了,反正只要我们能自己做的都自己做了。这个工程是我们第一个手术室工程,三级甲等医院。甲方钱少的很,利润很薄。我们本来是不打算赚钱的,只是做个业绩。后来发现还是赚钱了。
免费打赏
zht2004
2011年03月11日 11:37:36
2楼
医院都是一群大SB,没钱也有很高利润的。
回复
lingxing1
2011年03月11日 13:18:35
3楼
如果在新风机组上加湿,在新风温度比较低的情况下,含湿量很小,是否会影响加湿效果呢
回复
geminixu
2011年03月11日 14:33:42
4楼
你画一下焓湿图,看看新风预热温度不高的情况下,有多少湿能加进去
回复
liuzhenxi2006
2011年03月11日 20:55:18
5楼
管道式空调机,手术室设计规范是不给手术室里用的
回复
juncai13
2011年03月12日 12:30:33
6楼
不是装在手术室内,而是装在组合式空调机组内,相当于表冷器、加热器
回复
jsq_meiqiang
2011年06月15日 11:55:55
7楼

苏州美强电子科技有限公司
工业用加湿器供应商
你的支持是我衷心回报的基石
做客户所想想客户所用
回复
afa0818
2011年06月19日 22:10:18
8楼
老大,你哪里的?
你这样也能弄出效果,我很佩服你的!不过洁净手术部这块,现在是做得很烂的,同时医院也是烧钱,如果我能真正转行的话,我是很想爆下这个行业的黑点了,4间手术室,在云南签合同价就500万!!我看到那个合同,我就不想再把这设计做下,真的有点坑人,但现还是靠这个吃饭,所以无奈!!
回复
afa0818
2011年06月19日 22:12:06
9楼
你问的问题,就是有利于每一间手术室恒温恒湿控制,同时也有节能的优点!!
回复
allwilling
2011年06月23日 11:54:09
10楼
能给个系统图看看吗
回复
starphoenix
2011年06月30日 11:28:55
11楼
1、首先洁净系统风管不能采用拱板法兰,要采用角钢法兰,当然现在很多大公司也在用法兰条之类的,比如环亚和灵境。

2、加湿器应该配置在循环机组,甲方如果有条件,最好采用蒸汽加湿配比例积分调节阀,比电极加湿器更可靠。

暂时提这么多,手术室这块做的是很差劲,但不是报价黑,你们应该知道不仅仅是工程成本问题,还有其他费用要考虑进去。工人的工费也和5年前大不相同。