最低绝缘电阻0.5ΜΩ的探讨
cckkjj
cckkjj Lv.8
2011年03月11日 10:40:10
只看楼主

一般检测低压电器的绝缘电阻,如电动机及建筑内电线绝缘电阻,在0.5ΜΩ以上就算合格了。以我在实际中碰到的问题,对0.5ΜΩ提出不同的看法与大家探讨。质检部门在检测电线的绝缘电阻时,是把整圈(100M)都浸人水中,把电线二端留在外面,检测线芯与水之间的绝缘电阻。如电线外皮有破损或有制造缺陷就不能通过。我用500V摇表实测几圈某品牌BV2.5²电线,浸在水中线芯与水之间的电阻都在200兆欧以上。我们在验收建筑内电线的绝缘电阻时都以0.5ΜΩ为合格,施工单位也以此为标准,送电也没问题。现在就要问当整圈电线都浸在水里时的绝缘电阻达几百兆欧,而穿在建筑内电线绝缘电阻是怎么变低的!其中肯定是有原因。这样的问题是当电线穿在PC管里时问题不大,如果电线穿在金属管内时(KBG管、黑铁管、镀锌管)问题就大了。我单位就是这样,全部建筑都用KBG管,在验收发现有些电线的绝缘电阻较低,但都在0.5ΜΩ以上,当时都认为正常。但二、三年后问题就出来了,经常有些管内电线发生短路故障,把电线抽出检查发现电线管内潮湿或有水。估计是在穿电线时电线外皮受损,金属电线管是接地的,线芯通过水与金属管打火发热绝缘损坏,再烧坏一起相邻电线的绝缘,继而故障扩大造成单相接地或相间短路。带铠的电缆也有相同情况这里我就不举例了。

从上面的例子看,当电线有可能受潮或浸水时,且电线是穿在金属管子或电缆钢铠接地体的情况下,就不能以简单的绝缘电阻0.5ΜΩ以上就算合格,我个人的看法是略低于新电线检测的绝缘电阻是可以接受的,但如果绝缘电阻过低就必须查明原因,必要时抽出电线检查,消除隐患。
免费打赏
boeing_s
2011年03月11日 11:42:23
2楼
我们一般的做法是1KV以下的电缆,长度250m内的绝缘电阻需要在10ΜΩ以上,6~10KV的400ΜΩ以上。当然不同电压等级的绝缘电阻表也不一样,1KV以下的用1000V绝缘电阻表,1KV以上的用2500V绝缘电阻表
长度超过250米的,按上面这个长度比例换算

[ 本帖最后由 boeing_s 于 2011-3-11 11:44 编辑 ]
回复
boeing_s
2011年03月11日 11:48:14
3楼
确实不理解为什么在验收规范里对低压线缆的绝缘电阻值怎么定0.5ΜΩ那么低,新的线缆直接测绝缘都是很高的啊
回复
zyg6871
2011年03月12日 21:47:04
4楼
麻烦问一下楼主 你做的那个实验,电线裸露在空气中直接测的绝缘是多少?
回复
cckkjj
2011年03月13日 21:51:10
5楼
你的意思是用兆欧表一端夹线芯,一端夹外皮!不然就是测空气的绝缘电阻了。
回复
cckkjj
2011年03月13日 22:21:07
6楼
10ΜΩ也有问题!
我单位也碰到过这样的电缆短路故障。某品牌的YJV22-240²的低压电缆,长度为70米--350米,在电缆盘上时线芯与线芯,线芯与钢铠用500V的兆欧表测得的绝缘电阻都为300兆欧以上。安装后(直埋的)测得电阻最低15兆欧,高的有100多兆欧,使用一个多月都很正常。后来连续近几天的大雨,结果多条电缆(总共有95²--240²十多条)发生短路故障,挖开检查后发现由于野蛮施工多处电缆外皮都破了,短路的电缆内部都有水。后来是今天这条短路,明天那条短路,这种情况一直延续了快一年,地上也被挖的千疮百孔。最后不得不更换了大部分电缆。
从这教训看,直埋的电缆在安装后绝缘电阻与新的不能相差太多,如相差太多就必须找出原因。我们可是有教训的!
回复
cckkjj
2011年03月18日 08:29:47
7楼
像我提的问题在维护中应该碰到不少,看来大家都是做设计施工的居多,管理维护的少。
回复
houzaixiang
2011年03月21日 15:16:11
8楼
同意六楼的意见,我曾经和甲方和监理一同验收了几条主电缆,有两条绝缘为500MΩ,一条为二十几,当时是其他部门借用我们的电缆,把短路了,虽然处理好了,但绝缘降低,后来的维护就是几个月后,经常跳闸,处理了好多遍,每回的地点不同,焦头烂额的。我们的是埋在地里的,给我们公司带来很坏的影响。奶奶的,老子不干了。辞职走人
回复
cckkjj
2011年03月26日 10:27:32
9楼


是啊,以后用金属管的越来越多,用电缆的也越多,这方面的问题也会越多!希望同行们引起重视!
回复