一般检测低压电器的绝缘电阻,如电动机及建筑内电线绝缘电阻,在0.5ΜΩ以上就算合格了。以我在实际中碰到的问题,对0.5ΜΩ提出不同的看法与大家探讨。质检部门在检测电线的绝缘电阻时,是把整圈(100M)都浸人水中,把电线二端留在外面,检测线芯与水之间的绝缘电阻。如电线外皮有破损或有制造缺陷就不能通过。我用500V摇表实测几圈某品牌BV2.5²电线,浸在水中线芯与水之间的电阻都在200兆欧以上。我们在验收建筑内电线的绝缘电阻时都以0.5ΜΩ为合格,施工单位也以此为标准,送电也没问题。现在就要问当整圈电线都浸在水里时的绝缘电阻达几百兆欧,而穿在建筑内电线绝缘电阻是怎么变低的!其中肯定是有原因。这样的问题是当电线穿在PC管里时问题不大,如果电线穿在金属管内时(KBG管、黑铁管、镀锌管)问题就大了。我单位就是这样,全部建筑都用KBG管,在验收发现有些电线的绝缘电阻较低,但都在0.5ΜΩ以上,当时都认为正常。但二、三年后问题就出来了,经常有些管内电线发生短路故障,把电线抽出检查发现电线管内潮湿或有水。估计是在穿电线时电线外皮受损,金属电线管是接地的,线芯通过水与金属管打火发热绝缘损坏,再烧坏一起相邻电线的绝缘,继而故障扩大造成单相接地或相间短路。带铠的电缆也有相同情况这里我就不举例了。
从上面的例子看,当电线有可能受潮或浸水时,且电线是穿在金属管子或电缆钢铠接地体的情况下,就不能以简单的绝缘电阻0.5ΜΩ以上就算合格,我个人的看法是略低于新电线检测的绝缘电阻是可以接受的,但如果绝缘电阻过低就必须查明原因,必要时抽出电线检查,消除隐患。