各位好,现在很多项目都会要求三相共补与单相分补的混合补偿柜或者动态无功补偿。本人不了解,请问一下两者有什么区别?如何选择。
各位好,现在很多项目都会要求三相共补与单相分补的混合补偿柜或者动态无功补偿。本人不了解,
请问一下两者有什么区别?如何选择。
2楼
可找一下
<中低压电气设计与电气设备成套技术>
这本书,汤继东的,说的比较详细
中低压电气设计与电气设备成套技术>
回复
3楼
谢谢!我去找找,学习一下。
回复
4楼
共补分补混补只是指补偿方式的选择,动态补偿是指响应时间比较快的那种,不管哪种补偿方式,都可以做动态补偿的,也可以做静态补偿的
回复
5楼
静态补偿一般采用专用接触器作为电容器组投切元件,动态的,就要用动态调节器作为投切元件了,响应速度相差非常大的。QQ366174686
回复
6楼
主要是地方上的要求,我有做过某些地方的工程,地方供电局一定要求做三相加单相混合补偿的,其实单相混合补偿是比较好的,可以解决某个单相回路设备需要的补偿特别高或低,此时三相补偿就无法就去平衡了,至于动态补偿是自动投切电容的控制问题,和是否单相、三相补偿没有关系
回复
7楼
就是线路末端发生单相接地故障时,短路电流能否使短路器分断。
回复
8楼
附件有单三相混合补偿图纸,可以下载参考下
回复
9楼
没有多少实际意义的。
回复
10楼
好久没查看,发现楼上几个回答很有帮助,谢谢!
回复
11楼
三相共补:三相同时投入电网,电容是多少就全部投入到三相中,比如30kvar就全部投进三相中!取一相电流!
单相分补:采用Y型接法,根据每相功率因数的不同有选择型的投入1~3相电容器。就是说把该相电容投入需要补偿的那一相,比如18kvar的电容就投入6kvar(单相电容的其中一相电容量)到其中的一相中,可以全投!主要适用于三相负载不平衡系统。取样电流要取三相!
分补采用的补偿控制器必须取样三相电流,而共补只需取样其中一相电流。
绝大多数三相平衡的系统均采用共补,少数的负载不平衡系统采用分补,比如照明系统,存在一定单相电机或者单相电焊机的系统。
电容柜自动运行的投切方式:三相均满足投入条件时,优先投共补电容,后根据每相投入条件,投分相电容
回复