3层建筑PKPM算出来为什么上柱配筋比下柱的大一倍多呢
shun-fu
shun-fu Lv.8
2011年03月11日 16:05:31
只看楼主

如题,PKPM第三层柱配筋85,一二层为35左右。模型已上传 请问怎么调整好可以把差距调的小一点[ 本帖最后由 shun-fu 于 2011-3-11 16:18 编辑 ]

如题,PKPM第三层柱配筋85,一二层为35左右。模型已上传 请问怎么调整好可以把差距调的小一点

[ 本帖最后由 shun-fu 于 2011-3-11 16:18 编辑 ]
9dd5b9a21e80bd73e43e.rar
2.0 MB
立即下载
免费打赏
svikiyong5
2013年07月02日 22:38:26
12楼
我也遇到过这样情况
回复
zhc__ly
2014年03月28日 16:47:10
13楼
受教了 我也经常遇到这种情况
回复
tumuyouzi
2017年07月28日 16:52:55
14楼
学习到了,以前都是算出什么就配什么,这次学到了