此处选用常闭防火阀与常开防火阀的问题
shidancheng
2011年03月11日 16:22:14
来自于通风排烟
只看楼主

一个内走道和竖井排烟系统中,各楼层的内走道与排烟竖井的连接处已经选用了280 °C常闭防火阀,在此情况下,标准图集上排烟风机入口前选用的是280°C常开型防火阀,但我们这个工程的设计图纸上选用的还是280°C常闭型防火阀,这是否允许?

一个内走道和竖井排烟系统中,各楼层的内走道与排烟竖井的连接处已经选用了280 °C常闭防火阀,在此情况下,标准图集上排烟风机入口前选用的是280°C常开型防火阀,但我们这个工程的设计图纸上选用的还是280°C常闭型防火阀,这是否允许?
免费打赏
kfxgrape
2011年03月11日 17:25:04
2楼
个人觉得没问题。 只是要控制开启有点麻烦而已。 如果平时通风不用的话可以设常闭型。
回复
gaoshang2324
2011年03月11日 21:08:46
3楼
控制麻烦,如果竖井前采用常闭的,那估计排演口选择的是常开的,风机前选择常开的就好了,简单。
回复
river882
2011年03月13日 12:01:03
4楼
如果平时通风不用的话可以设常闭型。如果通风,那就一定要采用敞开型的
回复
linhaipingfeng
2011年03月13日 18:07:04
5楼
选用280°C常闭型防火阀好一点
回复
metoer
2011年03月13日 20:57:22
6楼
个人认为最好还是常开的,因为存在一定的故障率问题!
回复
xiaofei1956
2011年03月13日 22:29:22
7楼
从原理上看应该都可以吧,风机前的防火阀设置成和风机联动的就可以。
回复
civil666
2011年03月14日 11:39:46
8楼
应该是可以的
回复
konghuabiao
2011年03月14日 21:55:27
9楼

谢谢,没有通风的话我都是常开 没那么麻烦
回复
kingo121
2011年03月14日 23:22:50
10楼
如果风口是常开型,则接竖井处用常闭型,风机入口处用常开型
。。。。。。闭。。。。。。。。。开。。。。。。。。。开。。
回复
wwwinneer
2011年03月15日 10:32:47
11楼
就用常开的啦,何必复杂化呢?
回复