高层屋顶消防水箱设置问题
susu1220
susu1220 Lv.3
2011年03月11日 21:33:22
只看楼主

请教大家,最近拿了设计院的一套图纸,有点不明白的地方,设计说明里写的水箱是20立方,系统图里画的是18立方,这个水箱是消火栓系统和喷淋系统共用的,根据高规计算超过18立方的也按18立方算,所以1、请问下大家到底是多少啊?2、还有这个18立方应该是水的体积吧,实际施工不可能把一个水箱装的满满的,据说一般18立方的体积得要一个24立方的水箱,一般都是2/3,有没这么一说?还有3、群体建筑共用的消防水箱和水池的问题,其他楼的管道和水箱怎么连接?

请教大家,最近拿了设计院的一套图纸,有点不明白的地方,设计说明里写的水箱是20立方,系统图里画的是18立方,这个水箱是消火栓系统和喷淋系统共用的,根据高规计算超过18立方的也按18立方算,所以1、请问下大家到底是多少啊?2、还有这个18立方应该是水的体积吧,实际施工不可能把一个水箱装的满满的,据说一般18立方的体积得要一个24立方的水箱,一般都是2/3,有没这么一说?
还有3、群体建筑共用的消防水箱和水池的问题,其他楼的管道和水箱怎么连接?
免费打赏
bingxueeryishi
2011年03月15日 12:23:30
12楼
第一,应该是选的18立方,图标错了,18立方就是指纯水的体积,不是水箱的,水箱里上面还得有空间装进水管浮球阀一类的。
第二,如果好几栋楼用这一个消防水箱,那就从消防水箱上引下一根管,我们称为定压管,接到楼下埋的环状消防管(喷淋管)上,环状消防管环的就是这几栋楼,消防水箱也供给这几栋。如果你是就这一栋楼用这个消防水箱,那引出来的管直接在屋顶接到消防干管上,(或有喷淋系统引至喷淋报警阀前),这是对于一栋楼。
回复
xucongxia79
2011年03月15日 13:17:14
13楼
都是高手啊,也顺便帮我解决了疑问
回复
a9804
2011年03月15日 17:28:41
14楼
18立方水,指的是有效贮水量
回复
飞鱼
2011年03月15日 23:39:02
15楼
估计是计算按18立方米,但水箱尺寸比较标准,所以不论是钢筋混凝土水箱或是不锈钢水箱都可能选择的是标准尺寸的20立方米。设计在标注时自已也混乱了吧。

另外关于有效容积一个是可以自已用面积与水深计算一下,另外可以参考些标准水箱的图集资料
回复
bimingjia520
2011年03月16日 11:14:11
16楼
1.有效容积应为不小于18立方米;2.一般而言,水箱的容器体积在20立方米以上,但不是楼主说的2/3的关系,可以按蓄水位和出水管标高算一下的。3.区域集中消防的稳压系统,主要把握稳压管接到消防供水主管上即可。
回复
dlj9891
2011年03月16日 11:16:24
17楼
大家都说的很明白了,嘻嘻
回复
susu1220
2011年03月16日 21:19:09
18楼
太感谢各位的解答了,非常非常感谢!
回复
y1y108
2011年03月17日 21:28:05
19楼
18立方水,指的是有效贮水量
回复
bing-ling
2011年03月18日 14:47:42
20楼
18立方指的是消防有效容积!消防管出水管到池底的有效水容积得有18立方!
回复
hittingtianya
2011年03月18日 16:11:23
21楼
大家都说的很清楚了,我就不废话了
回复