两个柱子断裂,请教如何修补加固?单层框架厂房,无牛腿。柱子截面500*500,框架柱距纵横均6000。1-4幅图为第一个柱子,室内,承受四道框架梁,断裂部位在3000高处。5-7为第二个柱子,边柱,承受两道框架梁荷载,断裂部位在1000高处。
想知道柱子变成这样的原因(头两张)?后几张好象不在一处,如果都在一个工地,建议扒掉重盖.
回复
9楼
这需要仔细看看根据柱子的破坏情况定,分析破坏的原因.前面一个如果不严重,可以压力灌胶外包碳纤维或钢板(看情况而定),后面一个可把破坏的地方凿除,灌灌浆料浇筑.
回复
10楼
楼主,我觉得这样的柱子损坏已比较严重,应该先鉴定一下,然后看是否可以通过加固、修复改善现在地状况。
回复
11楼
目前大体考虑按这个方案做。但不知会不会有什么问题。
回复