18层商住楼消防水池计算:(40+30)*3600*2/1000+30*3600*1/1000-250=362, 室外30,室内40,市政1小时125立方米请教各位师兄计算对吗?(我看到好多前辈的老图纸远大于此体积.)

18层商住楼消防水池计算:
(40+30)*3600*2/1000+30*3600*1/1000-250=362, 室外30,室内40,市政1小时125立方米
请教各位师兄计算对吗?(我看到好多前辈的老图纸远大于此体积.)
免费打赏
water_1786
2002年12月05日 20:26:53
2楼
请问市政125吨是不是很准确?
回复
linyinong
2002年12月06日 09:00:45
3楼
一小时能补125吨吗?如能,管径须达DN125!
回复
linyinong
2002年12月06日 09:23:50
4楼
补水的水源应不少于两个,否则消防水池应储存全部消防用水量!!!