规范上规定是:小于100米的建筑,水箱保证最不利消火栓的静水压力是7米就可以。可最不利消火栓为保证充实水柱所需要的最低水压一般是17米水柱左右,这怎么办呢?
规范上规定是:小于100米的建筑,水箱保证最不利消火栓的静水压力是7米就可以。可最不利消火栓为保证充实水柱所需要的最低水压一般是17米水柱左右,这怎么办呢?
2楼
我也在为同样的问题困扰,规范的意思,水箱的水压只要保证水枪自流出水即可(说不准)。而且小于100米的高层水枪的充实水柱是7米,17米事为了保证水枪水量满足要求而需要的水压。我的理解对不对,希望讨论。正在做设计书,一琢磨更糊涂了。
充实水柱可以按建筑物的高度计算,但是又有最低的规定;一般建筑的高度3.3米左右,这个充实水柱在计算保护间距的时候有用不上,只能去取3米………但是计算消防泵的压力就用到了。
回复
3楼
标题有问题!不是膨胀水箱,而是消防高位水箱。
7m高度是保证在水泵未启动的时候,水枪尚有一定的压力。充实水柱要求的水压是计算水泵扬程的时候用的!
回复