12楼
顶
回复
13楼
电磁式三相表有两种,两转盘式和三转盘式,前者只接两相电流,不能准确计量单相用电,如果仅仅线电流不平衡照样准确计量,一般都用在供电局的变电所内高压计量;用户都是后者,什么负荷都能准确计量(三个转盘的作用就是不会落下哪个单相电量的)。
电子式计量表原理上也一样,用户不用考虑不平衡问题。
回复
14楼
还是不明白,究竟是影响还是不影响?为何会影响?会产生谐波污染的吗
回复
15楼
当然影响,三相电流不平衡严重时,N相的中性点偏移,使变压器长期处于中性点带电,I0不等于0,可能会引起变压器的振动。。。呵呵,这些是以前上学的时候记得,也不知道记得对不对,明天查一下资料告诉你吧。
回复
16楼
楼主好像没有说明白有没有中线啊,是三相四线还是三线啊
回复
17楼
如果没有中性线的话,一般就是三相负荷供电回路,因此不会出现三相电流不平衡(TN系统),所以是三相四线
回复
18楼
1。低压三相系统可分为三相三线和三相四线两种情况。
如果是三相三线,没有零线,可以用两元件的电度表计量,无论系统是否平衡,均能准确计量。
如果是三相四线,由于有零线,在系统不平衡时(通常是不平衡的),如果用两元件的三相三线电度表计量,就会产生误差。此时,应该采用三相四线电度表进行计量。
2。应该说明,三相四线系统在正常时,中性点通常电位为“零”,不存在偏移问题。否则也不能叫中性点了。
3。对测量系统而言,测量装置通常不会产生“谐波”,通常是负载产生的。谐波对测量是会有影响的,具体要另外分析,在此不多说了。
回复
19楼
对不起,是我问题叙述不够清楚。我问的是两个不同的问题1、对三相四线系统,中性线电流过大(三相负荷严重不平衡)是否会影响计量精度?2、对问题1的情形是否会产生谐波污染?
谢谢各位高手指导
回复