22楼
如何测定?一般以同条件试块检验报告为准,侧模可以回弹或经验判断。
回复
23楼
请问一下
8米多的悬挑结构是否可以拆摸(10。5米的框架梁,我们现在做了8米多悬挑出去,另外2米没做,若拆摸,用灯笼架是否可行)
回复
24楼
同条件养护,一般的工程是不可能做得到的,
呵呵
回复
25楼
难道每次都要去实验室检测试块才能决定是否拆模??
这样太不现实了吧??
大家应该有一般的经验确定吧?
大家说说看啊!
回复
26楼
根据拆模试块强度,规范上有详细说明,冬季施工要求在100%,柱、墙的模板在混凝土凝固后就可拆模,主要看室外温度,正常情况下1~2天就可以,冬季施工要有保温措施,梁、板的拆模最好不要依据经验,因为楼板上还要承受施工荷载,贸然拆除支撑,很容易出现事故,轻则梁、板变形,重则坍塌,老老实实去压试块
回复
27楼
一个一层的售楼处还要去压试块?
回复
28楼
你记的应该是老规范了吧,现行规范更严格了!
回复
29楼
达到规定的强度一般要几天?
回复
30楼
要看跨度多大啊,一般75%就可以,跨度大的和悬挑梁要100%
回复
31楼
有计算公式:若强度达到75%拆模的话,就是求以28d为底0.75的指数数,即12d
回复