有台160KVA油浸式变压器电容选择为8路自动控制,电容分别为:1 2 4 8 其余16Kvar。不知妥否,请指点。接触器及微断选40A。(热继要不要选)接触器线圈是选380V还是220V.负载为电动机。要不要装避雷器。
有台160KVA油浸式变压器电容选择为8路自动控制,电容分别为:1 2 4 8 其余16Kvar。不知妥否,请指点。接触器及微断选40A。(热继要不要选)接触器线圈是选380V还是220V.负载为电动机。要不要装避雷器。
2楼
北京赤那思电气是专业无功补偿和谐波治理的企业,拥有多名国内外知名专家作为企业顾问:中国电科院教授级专家赵翯、国内知名无功补偿专家杨昌兴、汪启怀等都经常到企业讲课和指导工作,北京赤那思电气技术有限公司欢迎有志于无功补偿的朋友加入到我们的团队。也欢迎朋友们到我公司的网站和技术论坛进行讨论,对于大家共同关心的问题,我们将组织专家予以解答。
www.bjcee.com
QQ645977726 13331055030
回复
3楼
太多了,8路3千乏的自动投切,另加一台2千乏的固定补偿作为对变压器无功损耗的补偿.
微断选D型10A,接触器选16A,热继电器选7.2A,避雷器当然要用.
回复
4楼
学习一下看
回复
5楼
说的详细点,俺也想知道,为什么这么选