一台10KV 250KW高压异步电动机,启动时会报一个负序过流动作。电动机直阻和耐压都做了没有问题。请问都是有什么原因导致负序保护动作帮忙分析一下
一台10KV 250KW高压异步电动机,启动时会报一个负序过流动作。电动机直阻和耐压都做了没有问题。请问都是有什么原因导致负序保护动作帮忙分析一下
免费打赏
weikkf
2011年03月13日 15:45:41
2楼
呵呵,应该是你的系统电压三相不平衡,产生负序电压,致使保护动作的,检查一下三相相电压看看如何?
回复
lingxuct
2011年03月13日 16:47:20
3楼
接到综保的相序可能反了(或电流与电压有一个不正确)。
回复
jb000657zhengbin
2011年03月14日 22:06:55
4楼
谢谢各位问题原因查出来了是因为开关柜配线错误导致电流与电压不同相了