【讨论】氨泵供液的系统遇到了氨泵接二连三的坏掉了
nihao-2011
nihao-2011 Lv.6
2011年03月13日 13:16:52
只看楼主

请问各位大侠:不一样的系统是不是要选用不同的氨泵呢?具体呢我们是-8的系统用一种氨泵,-28系统和-37系统用另一种氨泵;当然泵是一个厂家的,刚开始没注意现在有问题才发现了泵的型号不一样,主要问题好像出在汽蚀高度不一样上吧.是不是由于系统的压力不一样,氨泵的汽蚀高度就不一样,具体是怎样的呢?汽蚀高度与什么有关系?现在是-8系统上面的氨泵都出现了问题(6台只剩一台了,那一台也不太正常了),已经让厂家来过了,但问题还得一段时间才能解决,现在没办法也不能停止生产,只能直接供液了

请问各位大侠:不一样的系统是不是要选用不同的氨泵呢?具体呢我们是-8的系统用一种氨泵,-28系统和-37系统用另一种氨泵;当然泵是一个厂家的,刚开始没注意现在有问题才发现了泵的型号不一样,主要问题好像出在汽蚀高度不一样上吧.是不是由于系统的压力不一样,氨泵的汽蚀高度就不一样,具体是怎样的呢?汽蚀高度与什么有关系?现在是-8系统上面的氨泵都出现了问题(6台只剩一台了,那一台也不太正常了),已经让厂家来过了,但问题还得一段时间才能解决,现在没办法也不能停止生产,只能直接供液了
免费打赏
ltp_beast
2011年04月30日 21:10:05
22楼
楼上几位说的有道理,学习了!
回复
诺尔制冷
2016年08月27日 20:12:47
23楼
这个话题挺有意思,泵的静压柱必须符合泵生产厂家的要求,这是必须的!那么就设计与安装问题自身也要找找毛病,进口流速是否符合设计要求,出口是否安装最大流量孔板(如果没装,有可能是流量超大,负荷大,石墨轴承超出设计载荷,容易损坏),泵是否安装了压差控制器(如果有就可以否定是脱液造成),那么原因只有一个,流量太大引起的;
回复
断的风筝线
2016年09月09日 18:07:54
24楼
:L你都说桶里的液有打空的时候...那肯定是缺液气蚀了呗
这是设计不合理的表现:要么是末端负荷控制太不稳定了,要么就加大循环桶
另外,做个液位报警来保护泵...液位超低时直接关掉泵..要不然,这么搞换多少烧多少:funk: