做给水,排水设计时都得有个主干管和控制点,一般主干管怎么布置?控制点又如何选比较合理?望高手指点!Thank you !
做给水,排水设计时都得有个主干管和控制点,一般主干管怎么布置?控制点又如何选比较合理?望高手指点!Thank you !
2楼
怎么没人理我呀?!啊!Help!
回复
3楼
肯定是先选控制点了,可以先比较选取,保证除了个别点可以低于控制水压(最小服务水头)、所有点满足消防要求就可以,尤其确定主干管和干管,使整个管网的造价相对较低。
回复
4楼
在作城市管网设计时,应该是先确定主干管,用水或排水比较集中的主干道上应该作为主干管,首先要保证他们的用水或排水。在管线平面布置确定后,定义管道高程时,要先确定控制点,然后,从控制点向上下游确定管道标高。
回复
5楼
在排水中,主干管宜选在与等高线相平行,
以免冲刷过大!是否非得这样?望前辈指点!
Thank you !
回复
6楼
不知怎么回事?
回复
7楼
主干管与等高线平行了,那么次干管不就垂直等高线了?
主干管不冲刷,次干管就得冲刷了,
规范上有关于避免冲刷的坡度限制,
我想不管平行还是垂直布置都要参考规范的要求,最好都不冲刷。
回复
8楼
确实是这样!不过也很难把握!
回复
9楼
不过好像确实主干管平行登高线布置好些,
因为让支管的坡度大一些有好处,尽快把水汇入
主干管,而且主干管造价高,检修难,流量大,如果
冲刷就容易较快损坏......
这是深一层次的问题了,遇到具体项目还要分析再说
回复
10楼
谢谢!希望大家多来讨论!
回复