地下汽车库进排风竖井面积
ksanayongheng
2011年03月13日 14:13:02
来自于通风排烟
只看楼主

以前一直没怎么注意这个问题,按照我们院的做法就是2000平面的一个防火分区按照2平米排风竖井提给建筑,请问下各位是怎么再提资的?(个人觉得要是竖井内部刷粉保持光滑的话,其实风速考虑的大一点也可以,实际施工单位往往就不注意这些,导致竖井漏风比较严重,丫头损失过大,所以我们的做法就是控制风速,减少压头损失)

以前一直没怎么注意这个问题,按照我们院的做法就是2000平面的一个防火分区按照2平米排风竖井提给建筑,请问下各位是怎么再提资的?(个人觉得要是竖井内部刷粉保持光滑的话,其实风速考虑的大一点也可以,实际施工单位往往就不注意这些,导致竖井漏风比较严重,丫头损失过大,所以我们的做法就是控制风速,减少压头损失)
免费打赏
lingxing1
2011年03月14日 18:12:17
12楼
不知楼主的风井是土建的风井还是内衬风管的竖井,要是内衬风管的风井风速可以取大些,如果是土建的风井,6m/s是不是太大了,我觉得应该控制在3m/s左右。
回复
konghuabiao
2011年03月14日 21:51:31
13楼

谢谢斑竹的分析
回复
kingo121
2011年03月14日 23:30:26
14楼
土建风井我是按8m/s选的,首先满足通风流速要求,消防时自然是够的了。
排风的出风百叶也是按5~7m/s选的。
回复
cnbbzz
2011年03月15日 07:57:45
15楼


你这数字太疯狂了,除了版主外,各位都不注意噪音的啊。

各位应该去拜读一下 空调系统消声与隔振技术这本书,里面有各个噪声曲线下的风速限值,并有一个住宅车库消声改造的实例。
回复
wangql724
2011年03月15日 08:52:43
16楼
排烟量应该是按实际层高计算还是按3米层高计算,比如说车库的层高是4m,那么排烟量是:2000*4*6(次/h)还是2000*3*6(次/h)?
回复
cyb1996
2011年03月15日 10:04:48
17楼

3m
回复
shjling
2011年03月15日 12:06:45
18楼
排烟量按实际层高计算
排风量据《技术措施2009》以3m为界,层高低于3m按实际高度算,高于3m按3m算
回复
lichun09
2011年03月15日 12:12:47
19楼
地下车库的排风用得很少,偶尔开一开就不错了。至于火灾时能不能排烟还是个问题啊。但是从对我们专业有利的角度当然是风速小一点好了。
回复
仙鹤
2011年03月15日 14:32:35
20楼
赞成10版主,但很少能实现
回复
xchenz
2011年03月15日 14:50:58
21楼
2000平面的一个防火分区按照2平米排风竖井提给建筑,提给建筑,和我的做法差不多,满足噪声要求。
回复

相关推荐

APP内打开