地暖从空调系统接出,膨胀水箱设于97m高处,20m高处游泳池设地暖,水泵设于地下室(-5m),扬程35m,水泵启动瞬间,地暖静水压力为97-20+35-5=107m,平时工作压力97-20=77m,请问地暖管材选用什么?
地暖从空调系统接出,膨胀水箱设于97m高处,20m高处游泳池设地暖,水泵设于地下室(-5m),扬程35m,水泵启动瞬间,地暖静水压力为97-20+35-5=107m,平时工作压力97-20=77m,请问地暖管材选用什么?
2楼
一起同等高人给出答案
回复
3楼
pe管承压能力1.6MPa 可以了啊
回复
4楼
地暖系统的工作压力规范有要求的,参见低温热水地板辐射采暖的规范和书籍。
回复
5楼
加减压阀,把压力降下来,使用PEX就行!
回复
6楼
采暖和空调系统合用本来就不好,这么高的压力,超过0.8了。
5楼说减压,怎么减? 供水管上减压,首先得选择能隔绝静压的,还得在回水管上搞个电磁阀之类的,一旦水泵停止,能把地暖和其他部位完全隔离才行。
管材还要选择好的,s值要计算准确,选择出来还可能壁厚太厚又不好施工。
而且,供水压力压力减掉了,但系统回水主管压力还是不变的,地暖的回水压力小于主管路压力,怎么回阿? 还要地暖回路的回水管再设加压泵打回去?
[
本帖最后由 gaoshang2324 于 2011-3-16 23:59 编辑 ]
回复
7楼
用PE-RT,按使用条件等级为4级,S2.5系列管材,怎样? .
回复
8楼
不合理,单独换热
回复
9楼
1、工作压力太高,系统不安全,对材料要求太高,不经济;
2、地暖用空调水,水温偏高,影响塑料管的使用寿命;
3、建议单独设供暖系统,并加混水泵。
回复
10楼
同意楼上观点,做个小型水-水换热器,单独设水泵循环。
回复
11楼
学习了,受教了。飘过
回复