【求助】卫生间设置接地0.5米的电源接线盒可以吗?
zywbl
zywbl Lv.4
2011年03月14日 16:44:51
只看楼主

如题 而按照通用用电设备配电设计规范 GB50055—93 第8.0.7条 插座的型式和安装高度,应根据其使用条件和周围环境确定:四、在潮湿场所,应采用密封式或保护式插座,安装高度距地不应低于1.5m。这一条卫生间设置电源插座安装高度距地不应低于1.5m。

如题

而按照
通用用电设备配电设计规范 GB50055—93
第8.0.7条 插座的型式和安装高度,应根据其使用条件和周围环境确定:
四、在潮湿场所,应采用密封式或保护式插座,安装高度距地不应低于1.5m。
这一条卫生间设置电源插座安装高度距地不应低于1.5m。
免费打赏
dianqipanli
2011年03月14日 18:33:59
2楼
接地0.5米的电源盒为何意?距地0.5米的电源插座还是LEB局部等电位箱?还是距地0.5米的电源接线盒?
如果是局部等电位箱可以,其它应该不行吧。
回复
muyuyao
2011年03月14日 22:00:06
3楼
如果是局部等电位箱及其联结接线盒可以,0.5米高的插座似乎绝对不可以!!!
回复
zywbl
2011年03月15日 09:40:04
4楼
是距地0.5米的电源接线盒
回复
zywbl
2011年03月15日 09:40:41
5楼
我在题目里写错了
回复
wang338
2011年03月15日 13:54:16
6楼
绝对不可以的,局部等电位可以
回复
nanhu006
2011年03月15日 15:25:55
7楼
这种要看具体用在什么地方,公共厕所的自动洗水龙头所用的电源就是这么高,装在洗手盆下。
回复
fenish
2011年03月15日 16:02:13
8楼
楼上说的非常正确
回复
thetruth
2011年03月15日 16:19:40
9楼
恩,不可以的。LEB可以。
回复
yutian19
2011年03月15日 17:34:20
10楼
裸露的话 肯定是不可以!
回复
ym7788
2011年03月15日 19:26:53
11楼
现在套房装修,户主要求给马桶边装个电源插座,那是否也得1.5米高度?