【求助】卫生间设置接地0.5米的电源接线盒可以吗?
zywbl
zywbl Lv.4
2011年03月14日 16:44:51
只看楼主

如题 而按照通用用电设备配电设计规范 GB50055—93 第8.0.7条 插座的型式和安装高度,应根据其使用条件和周围环境确定:四、在潮湿场所,应采用密封式或保护式插座,安装高度距地不应低于1.5m。这一条卫生间设置电源插座安装高度距地不应低于1.5m。

如题

而按照
通用用电设备配电设计规范 GB50055—93
第8.0.7条 插座的型式和安装高度,应根据其使用条件和周围环境确定:
四、在潮湿场所,应采用密封式或保护式插座,安装高度距地不应低于1.5m。
这一条卫生间设置电源插座安装高度距地不应低于1.5m。
免费打赏
fengyu992
2011年03月17日 15:55:57
32楼
规范说的很清楚了,在潮湿场所,应采用密封式或保护式插座,安装高度距地不应低于1.5m。
接线盒也相当于插座,只有LEB接线盒才可以这样做的。
回复
若小楠
2011年03月17日 15:58:02
33楼
不可以。你见过有哪些电气设备或装置是做的这么低的。有小孩乱搞了触电怎么办???
回复
东海大龙王
2011年03月18日 00:45:28
34楼
“电源接线盒”一说很模糊不专业。要么是“配电箱(或开关箱)”,要么是“插座(或组合箱)”。如果仅仅是用于接线或分线用,高度一般不低于低位插座的高度相同(例如,地面配管线用0.3米或以上),没有硬性规定。等电位盒(或箱)则不能如此称呼(安装高度常用0.5米或0.3米)。
另外,还应说明该卫生间所属的建筑使用类型(住宅、办公楼、酒店……),方可确定所执行的国家规范。

★《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008中有关规定摘录如下:
10.8.1 住宅(公寓)电气照明设计应符合下列规定:
9 ……厨房、卫生间应选用防溅水型插座
12 住宅分户箱内应配置有过电流保护的照明供电回路、一般电源插座回路、空调插座回路、电炊具及电热水器等专用电源插座回路。厨房电源插座和卫生间电源插座不宜同一回路。除壁挂式空调器的电源插座回路外,其他电源插座回路均应设置剩余电流动作保护器。
13 电源插座底边距地低于1.8m时,应选用安全型插座。

★《住宅建筑规范》GB 50368—2005(强制性国标)摘录如下:
8.5.5 住宅套内的电源插座与照明,应分路配电。安装在1.8m及以下的插座均应采用安全型插座。

★《住宅设计规范》GB 50096-1999(2003版,强制性国标)摘录如下:
6.5.2 住宅供电系统的设计,应符合下列基本安全要求:
3 每套住宅的空调电源插座、电源插座与照明,应分路设计;厨房电源插座和卫生间电源插座宜设置独立回路
4 除空调电源插座外,其它电源插座电路应设置漏电保护装置
5 每套住宅应设置电源总断路器,并应采用可同时断开相线和中性线的开关电器;
6 设洗浴设备的卫生间应做等电位联结;

关于插座1.5m安装高度的规定仅在2002版以前的规范中有,而且只是一般性规定。新版的设计和验收规范中没再见过有此高度规定,但必须有漏电保护措施和使用安全型插座,且卫生间宜单独设置配电回路,若有防潮或防溅要求的(例如:有淋浴),还要采用防潮或防溅型插座。具体的插座安装高度,由设计(含精装修)决定

不需要质监站验收的(例如:家装),自己当家O(∩_∩)O哈哈~

[ 本帖最后由 wangchungyen 于 2011-3-18 01:04 编辑 ]
回复
yrr_200
2011年03月18日 09:11:59
35楼
卫生间防水插座1.5m以上,至于现场怎么做就管不到那么多了,但是作为设计者还是应该按规范来,规范这个东西还是按严格意义上的理解好,因为真出了事情,别人硬要上纲上线咱也没办法不是?而且带洗浴卫生间还有012区配电要求。
回复
dashanno001
2011年03月18日 10:55:54
36楼
0.5米,应该是洗脸盆或者其他卫生间需要接等电位而预埋的,插座不会那么低的高度
回复
yunwu2010
2011年03月18日 13:44:22
37楼



同意此说法!
回复
feiyuing
2011年03月18日 15:47:56
38楼
无论是从规范,还是从安全角度来看都是不允许的
回复
lixunh
2011年03月19日 09:39:49
39楼
同意一楼
回复
njsjyjy
2011年03月19日 10:17:51
40楼
局部等电位接线盒可以的,但是电源盒不行
回复
lixunh
2011年03月19日 10:19:36
41楼
回复

相关推荐