如题 而按照通用用电设备配电设计规范 GB50055—93 第8.0.7条 插座的型式和安装高度,应根据其使用条件和周围环境确定:四、在潮湿场所,应采用密封式或保护式插座,安装高度距地不应低于1.5m。这一条卫生间设置电源插座安装高度距地不应低于1.5m。
而按照
通用用电设备配电设计规范 GB50055—93
第8.0.7条 插座的型式和安装高度,应根据其使用条件和周围环境确定:
四、在潮湿场所,应采用密封式或保护式插座,安装高度距地不应低于1.5m。
这一条卫生间设置电源插座安装高度距地不应低于1.5m。