请教个电能计量和功率因数的关系
clark2748
clark2748 Lv.2
2011年03月14日 17:54:48
只看楼主

今天碰到个问题一个红砖厂的高供高计这个抄见电量表计只走1个字。。。变压器是250kva的20/5高压计量三相四线的电子表现场校表没有问题,有功误差0.09,无功0.5相序和向量图也没问题该用户的并联电容器去年11月烧了一个就避开一直没用今天装了个新的上去装新电容器前功率因数0.46左右后来换了电容器后只有0.28吃了饭回来2小时表计走字0.05也就是20kwh去年该用户月平均是2w多kwh

今天碰到个问题
一个红砖厂的高供高计
这个抄见电量表计只走1个字。。。
变压器是250kva的
20/5高压计量
三相四线的电子表
现场校表没有问题,有功误差0.09,无功0.5
相序和向量图也没问题
该用户的并联电容器去年11月烧了一个就避开一直没用
今天装了个新的上去
装新电容器前功率因数0.46左右
后来换了电容器后只有0.28
吃了饭回来2小时表计走字0.05也就是20kwh
去年该用户月平均是2w多kwh

功率因数为什么会那么低呢?
这个月表计只走1个字是什么原因造成的?
因为功率因数太低?
还是高压计量箱的问题?
因为高压带电所以我们没上去看高压计量箱
免费打赏
state-grid
2011年03月14日 20:50:46
2楼
走了一个字1*20*100=2000kw/h,比上月少了10倍,看看高压柜的PT保险是否有熔断(测一下PT二次电压),联合接线盒螺丝是否有松动,有功的话跟电容貌似没什么关系,功率因素低只会加收力调电费,看你的情况貌似设备会产生谐波
回复
ayao5201314
2011年03月14日 21:01:08
3楼
学习了。。。
回复
hyj3210
2011年03月14日 21:36:47
4楼
计算一下新增加的电容器容量是否合理
回复
水中央
2011年03月14日 22:05:02
5楼
有几个问题;
1;原装设电容器目的是什么?因为功率因数低么,看你说的那样,去年装了一个就烧了一个,在次装新的之前是0.46,装后0.28,不是很明显反映问题么,不装反倒比装电容器功率因数数值高,不知道在去年装设电容器的时候,看功率因数了没有?
2,用户负荷主要是电动机还是电热设备?
3,应该检查PT一二次保险,端子排,节点是否接触良好,是否损坏
4,加设电容器是否对线路过补偿,而后果就是线路无功功率增大,额外损耗增大,同时也会影响到计量表正常的电磁场大小,应该是会是正常旋转的表盘变慢,根据有功,无功,功率因数的关系,在有功一定条件下,无功与功率因数成反比,无功较高时,则功率因数较低,设备发热也就越严重
回复
clark2748
2011年03月15日 08:56:21
6楼
受教了!但是还有几个疑问
电子表校表正常的话PT二次就应该没问题吧?测的电压是58V,如果是电容器的问题为什么没有投运电容器的前一个月电表有功只走了一个字就是400度……设备主要是电机,会不会是二次线的关系?因为装的时候长了一点没有裁剪就在抱箍上缠了几圈
回复
kairen_2011
2013年02月01日 06:38:09
7楼
1*20/5*100=400kwh
回复
yis359574718
2013年02月01日 11:03:33
8楼
学子中,
回复
pluliang
2013年02月01日 15:57:40
9楼
没见到实物,猜测是PT断线,检查一下表计上显示的电压和电流都对不对。
回复