像这种情况,我们这边基坑开挖的时候遇到实在是太多了,当时是连续墙,像你发的图,应该是钻孔桩围护结构,流沙还不算大,我们处理就是人工强堵。如果渗漏严重只能回填从外侧压浆或旋喷止水加固了
回复
abc0108
2011年03月16日 19:50:00
24楼
以前有看帖、下载文件不回帖的坏毛病,结构扣了不少土木币,今后一定要积极回帖,谢谢楼主!
回复
gzyhust01
2011年03月16日 20:49:12
25楼
详勘报告没显示基坑开挖范围有砂层么?应该在开挖前提前采取措施处理得。
如果现场开挖过程中才揭露的土层,则应该立即采用沙袋等压重,然后采取注浆、旋喷桩等加固措施,防止围护结构外侧砂层继续涌入基坑内,发生基坑事故。
回复
luqiaorenjia1234
2011年03月16日 21:14:51
26楼
连接处不是连接器,是钢支撑的轴力计
回复
luqiaorenjia1234
2011年03月16日 21:28:52
27楼
从图片中可以看出是采用围护桩+高压旋喷桩+内支撑体系(混凝土支撑梁和钢支撑)的基坑围护结构。出现涌泥、涌沙是在桩间出现的。这种现象在我们车站基坑里也出现过,现在我们的基坑还出现了基底出现泉涌的现象。对于桩间出现涌沙很好处理,处理步骤如下:1、采用土工布、棉絮等东西用人工往涌沙处塞(外面用东西顶住,不让水把填塞物冲出);2、出沙小点后,用速凝剂人工往空隙处塞;3、抓紧时间在该处挂钢筋网片;4、用打好孔德注浆小导管插入到涌沙处,水会通过导管流出,其他部位的水会减小,压力也会减小;5、用喷射混凝土进行封闭;6、封闭完后小导管会出水,过一两天后,先用水泥水玻璃注点双液浆,,然后听1两个小时,然后再用水泥浆进行注浆,这样涌沙的问题就可以解决了。但还是要提醒,你那部位肯定水压力比较大,对于涌沙的周边部位开挖后也要及时挂网喷浆,否则还会在周边其他的桩间出现这种情况的。