前段时间遇到一个奇怪的事情,我厂一台球磨机电机,10KV的1000KW绕线转子,液阻降压起动的,液阻柜是樊襄天可汗的。带液阻柜起动时电机转子碳刷处弧光短路,刷架上的固定螺栓都熔了,电机测直流阻值三相平衡,绝缘也达要求,将液阻柜切除(就是在转子出线处短接三相)电机能起动,无火光,不拉弧,液阻一投就用不成,疑电机有问题,送去武汉检查未答复转子回路正常,运回后重新安装试车,故障同前,大家弄不懂了,当然,问题最后查到了,发这个贴只是看看有多少师傅能想到问题在哪。
前段时间遇到一个奇怪的事情,我厂一台球磨机电机,10KV的1000KW绕线转子,液阻降压起动的,液阻柜是樊襄天可汗的。带液阻柜起动时电机转子碳刷处弧光短路,刷架上的固定螺栓都熔了,电机测直流阻值三相平衡,绝缘也达要求,将液阻柜切除(就是在转子出线处短接三相)电机能起动,无火光,不拉弧,液阻一投就用不成,疑电机有问题,送去武汉检查未答复转子回路正常,运回后重新安装试车,故障同前,大家弄不懂了,当然,问题最后查到了,发这个贴只是看看有多少师傅能想到问题在哪。
![DSC_0000002.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/F4/6D/rBBhH11KaAmAXcpbAADsw8BgOhc659.jpg)
![DSC_0000003.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![DSC_0000004.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![DSC_0000005.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![DSC_0000006.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![DSC_0000007.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![DSC_0000008.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![DSC_0000009.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![DSC_0000010.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![DSC_0000011.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![DSC_0000012.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![DSC_0000013.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
22楼
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
那就不要液阻柜了呗。
回复
23楼
那电机启动时的电压降怎么办?
回复
24楼
原来是否好的!满负荷用降压启动转子启动电流变大,由于碳刷接触不好火花太大引起短路。
回复
25楼
很少见这种大设备。
回复
26楼
是运行中保护动作跳开的,后来就无法合上,球磨机是辅助电机盘车的,而且没进料,不过这位兄弟说的有点沾边了,但不是电流大,是高电压接的弧。刷架处三相弧光短路的。
回复
27楼
呵呵,这位兄弟能说这句话恐怕是没用过大电机吧,我可没这胆量带球磨机全压启起动。
回复
28楼
楼主:到底是什么原因造成的?
回复
29楼
大家不要猜了,我说结果吧,问题出在电机上,只是因为电机抽转子出来检查过厂家说没问题,所以,我们就把注意力全放水阻上了,事实上最后才发现在转子的滑环上有两相之间出现间接性短路!呵呵,我想恐怕没人遇到过这种稀奇古怪的事了!正是因为它是个软故障是不定时出现的,所以,我们测直流电阻和厂家抽转子时都没发现!起动时由于带水阻,所以滑环间电压较高将其击穿短路,而水阻切掉后由于阻值低,电压达不到击穿的程度所以能起动。换了滑环就恢复正常了。
回复