现在住宅内很少使用金属管道了,给水管用PPR,排水管用UPVC,暖气管采用地暖,卫生间做等电位,并且没有必要安装等电位箱。
现在住宅内很少使用金属管道了,给水管用PPR,排水管用UPVC,暖气管采用地暖,卫生间做等电位,并且没有必要安装等电位箱。
12楼
注意:卫生间内插座PE线是要直接与LEB排联结的!!!
但在插座内联结时要千万小心!绝对不能将火线导入LEB排!!!千万不能帮倒忙!!!
回复
13楼
肯定是要做的,不光电热水器会有漏电的可能,就是冬天的时候,满屋子的水汽也是很危险的
回复
14楼
哥们,缓点气;说的都有道理,不过,你不设置,万一出了事,谁负责?
施工按照设计要求,局部等电位箱设置好,用不用是业主自己装修的事, 万一出了事,你不设置,你的责任大了去了,你设置了,业主自己不用,还能找到你吗?
倒过来,有与没有,自己琢磨如何做吧。再说这是强规
回复
15楼
同意你的说法,尤其是投资商!
回复
16楼
是啊,安全第一啊,不能有丁点的马虎啊!一出事就是人命关天的大事啊!!等电位联接是要做的!!
回复
17楼
我家里的洗衣机放在二楼的冲凉房,插座的接地孔是空的,为了保证安全然后自己拉了一根接地线,用0.5米左右的螺纹钢打入地下,但是为了走线方便,接地保护线从插座出来后从冲凉房的生铁排水管穿下去到一楼接地。这样做行不行,有没有什么潜在的危险?高人指点
回复
18楼
必须要设!安全第一!
回复
19楼
必须设等电位箱,我们应该考虑最不利的状况。
回复
20楼
原文:我家里的洗衣机放在二楼的冲凉房,插座的接地孔是空的,为了保证安全然后自己拉了一根接地线,用0.5米左右的螺纹钢打入地下,但是为了走线方便,接地保护线从插座出来后从冲凉房的生铁排水管穿下去到一楼接地。这样做行不行,有没有什么潜在的危险?高人指点
回复:
1、不行,不安全!一旦洗衣机漏电,因为插座的接地孔是空的,一旦你家开关箱内漏电保护器不动作,而你的洗衣机接地做法又非常不可靠,将会非常危险!
2、规范中专门规定严禁用螺纹钢做接地装置,而你偏偏选了它!!!
回复
21楼
为了安全,也为了自己,须设等电位联接。
回复