清水池容量选择
yundong
yundong Lv.2
2006年04月05日 16:04:17
来自于水处理
只看楼主

还有个问题:清水池的水量计算按照设计手册上讲,在没要调节构筑物的时候可以按照最高日水量的10%-20%计算。按照这个计算后的容积还用加上消防时的水量吗?

还有个问题:
清水池的水量计算按照设计手册上讲,在没要调节构筑物的时候可以按照最高日水量的10%-20%计算。按照这个计算后的容积还用加上消防时的水量吗?
免费打赏
kede-1
2006年04月05日 16:10:23
2楼
如果是合用的清水池,就要加上消防时的水量容积的.
回复
yundong
2006年04月05日 16:26:28
3楼
有制水曲线的时候,清水池的有效容量计算表示为
Wc=W1+ W2+ W3+ W4(m3)
式中:W1-调节容积,m3;
W2-水厂自用水量,m3,等于最高日用水量的5%-10%;
W3-安全贮量,m3;
W4-消防贮水量,m3,按3h火灾延续时间计算。
在缺乏制水曲线的时候清水池的有效容积计算按照最高日用水量的10%-20%计算,这其中是不是已经包含了消防水量了呢?
回复
铁塔
2006年05月11日 11:26:21
4楼


在做毕业设计时按这样计算,
所得的清水池容积为:9000立方,感觉好大啊。
设计水量为48700立方。
问题出在那了?
水厂平面布置图上清水池占了很大一块啊。