小弟从一开始进入这个专业的预制场,负责技术工作的时候就查阅各方面资料,感觉目前论坛里施工实践性和细节性的技术资料还是比较少,作为一个现场技术工作者,在此为大家献上相关图片,这些资料算不上宝贵,但希望可以为和我一样奋斗在一线的技术工作者提供一些参考信息。也希望和大家交个朋友,以后不管碰到什么问题多研究探讨。目前小弟就搞过空心板梁的,其他形式的先张梁还希望同仁们不吝补充。我QQ 785106[
本帖最后由 youxinchn 于 2012-2-19 18:19 编辑 ]
62楼
楼主,强人啊.
回复
63楼
多谢,大开眼界!
回复
64楼
请问:泡沫内模是否不拆了?
回复
65楼
是的咯,泡沫内模,或者有的地方是圆的也有用硬质的纸卷起来的内模(我看到有资料说原来说美国有这样的工艺),都不用拆了的。一次性的。
回复
66楼
我以前用的先张梁,内模版用的是橡胶的,那样就方便多了,还有就是底模板用的是混凝土面,上面涂废旧汽油,浸泡4-5天后待混凝土被油浸透后浇筑混凝土,效果不错。
回复
67楼
20米梁橡胶内模版5000多一条,感觉比钢模版要效果好一些,而且天气允许的话拆模板很快的,装拆模板也很方便
回复
68楼
楼主真上有心人,这个对我太重要了,我现在正在搞先张梁,不过有没有不用吊车之类的移梁方案,多谢了
回复
69楼
什么叫不用吊车之类的移梁方案?
不用吊车?不用龙门吊?
回复
70楼
这种东西还是第一次见呢 真饱眼福了 又长见识了
回复
71楼
楼主不错,提供了不少施工现场的施工图片,大力支持,顺便说一下,制梁台座铺钢板没有问题,但应注意以下两点:
1、钢板只铺不焊
2、纵向铺设的钢板之间要有伸缩缝
注意以上这两点,就不会有钢板上拱的现象了
回复