现有一组高压柜缺少操作电源AC220V,解决方案:在进线柜增加一个电压互感器(JDZC-10 10/0.22KV 容量:1000-1500KV改为1000-1500VA)作为操作电源;问: 此电压互感器二次接线需要接地吗?(原因:保护接地用,防止高压窜到低压侧)[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-4-12 17:23 编辑 ]
现有一组高压柜缺少操作电源AC220V,解决方案:在进线柜增加一个电压互感器(JDZC-10 10/0.22KV 容量:1000-1500KV改为1000-1500VA)作为操作电源;
问: 此电压互感器二次接线需要接地吗?(原因:保护接地用,防止高压窜到低压侧)
[
本帖最后由 zyz8438 于 2011-4-12 17:23 编辑 ]
12楼
二次侧需要接地
回复
13楼
采用PT提供操作电源是可行的。
规范要求PT二次必须有一点且只能一点接地。作为操作电源的PT应该也有同样的要求吧!
回复
14楼
我们的作法是有两种,一种就是进线加PT,一种就是取自低压电源过UPS ,有的就直接取自低压电源,不过UPS 一般这种方法只作在环网柜。PT二次侧为了安全起见是要接地的!不知道说的有没有对,请各位大侠指教
回复
15楼
操作电压取自进线PT,二次侧是需要接地的
回复
16楼
我们这边是取PT柜的电压,再用个100V变220V的隔离变压器,缺点就是进线柜必须打开柜门手动储能手动合闸(安全问题有待考虑),而且进线断路器不能装闭锁电磁铁,当PT柜有电后才能电动合出线柜
回复
17楼
我们做过很多工程,在主进线柜用10/0.22KV的操作电源电压互感器,二次侧是需要接地的。在用于操作电源,为了安全起见,需要用220/220V隔变,隔变有接地侧的接10/0.22PT的出线。
回复
18楼
电源型电压互感器JDZC-10(DC),二次侧的电源是交流还是直流啊?
回复
19楼
电压互感器二次侧需要接地
回复
20楼
隔离变压器二次侧没必要也不允许接地。
回复
21楼
PT电压互感器二次侧需要一点接地
回复