请教各位前辈,冷冻水供回水管进出风机盘管时,是不是冷冻水供水管上需加截止阀,而冷冻水回水管上需加电动二通阀和截止阀,正确否?错误的话请指正。如果正确的话,请教为什么回水管上要比供水管上多一个二通阀呢?它的作用是什么啊?
请教各位前辈,冷冻水供回水管进出风机盘管时,是不是冷冻水供水管上需加截止阀,而冷冻水回水管上需加电动二通阀和截止阀,正确否?错误的话请指正。如果正确的话,请教为什么回水管上要比供水管上多一个二通阀呢?它的作用是什么啊?
2楼
电动两通阀的作用是根据实际室温和设计室温进行比较后进行开、关操作,是水流产生通、断变化,也就是室温高了,开阀。室温低了,关阀,通过这种方式控制室温
回复
3楼
,,楼上的回答很正确。,
回复
4楼
基本常识,风机盘管的温控器两个功能,调节风速——控制风盘风机转速;控制温度——开闭电动两通阀,控制冷冻水进出。
回复
5楼
回水管上面的电动阀是控制冷冻水流量用以调节风机盘管的送风温度
回复
6楼
一楼的回答很好,室内温度是靠电动二通阀来调节水流量控制温度的,
回复
7楼
截止阀用来开关的作用,坏了好维修
两通阀是调节流量的
回复
8楼
呵呵,谢谢高手们的解答,给我们新人很大帮助
回复
9楼
要加强学习哟
回复
10楼
楼主看看这本图集,上面画的很清楚
回复
11楼
风机盘管的控制分二种方式;其一为风量控制,分为高、中、低三档,通过人工三档(控制风机转速,改变风机风量)的变化调节室内温度;其二温是自动调节,该方式又分为二种情况,间断调节和连续调节,由于自动调节室内温度,其根本是调节通过风机盘管的冷水流量;间断调节通过设在室内的温度控制器开闭电动二通阀,室内温度达到设定值时,关闭二通阀,高于设定值时,开启二通阀;连续调节通过设在室内的温度控制器控制电动三通阀的开启度,改变通过风机盘管的冷水流量,使室内温度在设定值的上下范围内基本稳定;电动三通阀安装在风机盘管的回水管上。
回复