请教各位前辈,冷冻水供回水管进出风机盘管时,是不是冷冻水供水管上需加截止阀,而冷冻水回水管上需加电动二通阀和截止阀,正确否?错误的话请指正。如果正确的话,请教为什么回水管上要比供水管上多一个二通阀呢?它的作用是什么啊?

请教各位前辈,冷冻水供回水管进出风机盘管时,是不是冷冻水供水管上需加截止阀,而冷冻水回水管上需加电动二通阀和截止阀,正确否?错误的话请指正。如果正确的话,请教为什么回水管上要比供水管上多一个二通阀呢?它的作用是什么啊?
免费打赏
chengshiguyi
2011年03月16日 15:42:09
12楼

回复
chenfengjian2008
2011年03月16日 16:15:21
13楼
供水上面接过滤器,回水接二通阀!
回复
ruanguifu1
2011年03月16日 16:40:36
14楼
10楼的资料很不错
回复
zhaowenliangde
2011年03月16日 16:54:27
15楼
还有一个是房间不用空调时,二通阀关闭,减少冷、热量的损失。
回复
gtbilly
2011年03月16日 17:05:18
16楼
这个好说。。。
盘管供回水管装开闭的阀门,一般是铜质截止阀,电动两通阀是一个双位控制阀,比如夏季工况,室内温度低于我们控制的设定值时,二通阀关闭,高则开启,冬季工况则反之,这是根据室温调节水量。另外一个就是通过三速开关调节风量已达到调节负荷目的的,这些都是盘管温控器控制内容,是常规的做法,如果你的控制精度要求高,就不能用双位二通阀了,改用带比例调节(我常用等百分比的)的二通调节阀,这样就可以调节水量了,而不仅仅是启闭功能。。。。
回复
king2006_lyt
2011年03月16日 17:36:19
17楼
现在的施工都不咋接过滤器了
回复
xdetect
2011年03月16日 18:19:46
18楼

请问是啥原因“都不咋接过滤器了”??
是为了省钱?省工?还是没必要安过滤器?
回复
becaues
2011年03月16日 18:35:06
19楼
风机盘管接了过滤器,如果系统焊接很多的情况下,在清洗调试的时候,每个过虑器都要拆洗二到三次以上盘管才能正常运行。这个是我问一个施工人员他们碰到的一个工程是这样的。他们宁可无视盘管损坏冲洗也不愿拆盘管过滤器。