风机盘管冷冻水进出口处阀门问题
xiaoxiaoliebing
2011年03月15日 11:58:44
来自于中央空调
只看楼主

请教各位前辈,冷冻水供回水管进出风机盘管时,是不是冷冻水供水管上需加截止阀,而冷冻水回水管上需加电动二通阀和截止阀,正确否?错误的话请指正。如果正确的话,请教为什么回水管上要比供水管上多一个二通阀呢?它的作用是什么啊?

请教各位前辈,冷冻水供回水管进出风机盘管时,是不是冷冻水供水管上需加截止阀,而冷冻水回水管上需加电动二通阀和截止阀,正确否?错误的话请指正。如果正确的话,请教为什么回水管上要比供水管上多一个二通阀呢?它的作用是什么啊?
免费打赏
cyaimage
2011年03月17日 10:36:29
22楼
真的假的啊,
回复
zhangliang198774
2011年03月17日 11:02:40
23楼
蓝皮书认为:控制器是控制环路的“头脑”,可以分为连续性型和非连续性型两种。开/关控制器是非连续性型控制器中的一种。顾名思义,开/关控制器是脉冲式的。例如:供冷时,房间温度太热,控制阀全开,温度太冷,阀门关闭。从开状态到关状态所需要的室内温度变化值被称为热动差△t。对于一个性能良好的房间温控器,热动差值可以做到△t≤5K。
不管控制阀是开还是关,提供给房间的热量总是会太多或者太少,受控值不能达到稳定状态,总是不断地在最大值与最小值之间来回折腾,所以开/关控制阀是非稳态系统。由于△t≤5K,被控温度偏差在±2.5K之间。
回复
longx1989
2011年03月17日 14:33:12
24楼
回复
everskyss
2011年03月17日 16:01:45
25楼
我怎么看到多的不是截止阀,而是闸阀呢?
回复
xiaoxiaoliebing
2011年03月17日 16:18:04
26楼
感谢各位战友的指导,对我们新手帮助很大。再次感谢了。。。
回复
adingkgb
2011年03月17日 21:05:33
27楼

是的,一般用闸阀的多
从实际运行上来看,截止阀可靠性不如闸阀,安装还有方向要求,不如闸阀来的方便。
回复
zpair
2011年03月18日 10:11:56
28楼
同意。

看来楼主还得加强学习啊
回复
zpair
2011年03月18日 10:14:19
29楼
回答的很仔细,也学习了
回复
guo532013329
2011年03月18日 13:28:31
30楼
学习了。。。
回复
bravebird2009
2011年03月18日 16:31:22
31楼
你该不会是发这种帖子赚积分的吧