风机盘管冷冻水进出口处阀门问题
xiaoxiaoliebing
2011年03月15日 11:58:44
来自于中央空调
只看楼主

请教各位前辈,冷冻水供回水管进出风机盘管时,是不是冷冻水供水管上需加截止阀,而冷冻水回水管上需加电动二通阀和截止阀,正确否?错误的话请指正。如果正确的话,请教为什么回水管上要比供水管上多一个二通阀呢?它的作用是什么啊?

请教各位前辈,冷冻水供回水管进出风机盘管时,是不是冷冻水供水管上需加截止阀,而冷冻水回水管上需加电动二通阀和截止阀,正确否?错误的话请指正。如果正确的话,请教为什么回水管上要比供水管上多一个二通阀呢?它的作用是什么啊?
免费打赏
aijeff_2010
2011年03月18日 17:11:39
32楼
11楼回答的很详细了,我非常赞同。其实这也是基本常识了。
回复
aijeff_2010
2011年03月18日 17:18:13
33楼
再补充一下,其实2楼的回答也是对的。楼主如果基本常识没有扎实的话,要努力学习啊。
回复
tglishurong
2011年03月18日 21:08:11
34楼
电动两通阀是室温进行水流量条节,是水流产生通、断变化,通过这种方式控制室温
回复
tglishurong
2011年03月18日 21:10:49
35楼
冷冻水供回水管进出风机盘管时,冷冻水回水管上需加电动二通阀,有的还使用三通阀也是调节水量
回复
江湖小鱼儿
2011年03月18日 22:50:32
36楼
冷冻水供回水管上加截止阀,还有的作用是检修电动二通阀是用的。
回复
zwxdh
2011年03月18日 23:51:34
37楼

DN25的过滤器的过滤网很容易被一些小东西堵住,经常过没几星期就要清洗,很麻烦.
回复
dlj9891
2011年03月19日 11:44:58
38楼
学习中
回复
jackyzhang5
2011年03月20日 10:27:42
39楼
但电磁阀为什么装到回水管上呢?
回复
czf1880
2011年03月20日 10:34:19
40楼


保险的办法是系统清洗调试正常后,去掉滤网
回复
yzm038
2011年03月20日 12:23:23
41楼
装在回水管上的压力小于装在送水管上