请教各位前辈,冷冻水供回水管进出风机盘管时,是不是冷冻水供水管上需加截止阀,而冷冻水回水管上需加电动二通阀和截止阀,正确否?错误的话请指正。如果正确的话,请教为什么回水管上要比供水管上多一个二通阀呢?它的作用是什么啊?
请教各位前辈,冷冻水供回水管进出风机盘管时,是不是冷冻水供水管上需加截止阀,而冷冻水回水管上需加电动二通阀和截止阀,正确否?错误的话请指正。如果正确的话,请教为什么回水管上要比供水管上多一个二通阀呢?它的作用是什么啊?
52楼
风机盘管进出口阀门设置可以根据你对风机盘管控制要求而定,首先进出水管起开、关作用的阀门需要设置,用于检修、更换设备用,而具有开关作用的阀门均可选用,可从造价、局阻等方面进行考虑,比如铜球阀不易生锈、经过较长时间后仍能灵活启闭,严密性好,但造价高。
临近风盘进水管设置过滤器有利于延长风盘使用寿命,维护起来就比较麻烦。至于电动二通阀也可以不设置,室内温度的调节则通过风机三档调速开关来实现。但在风盘没开启时仍有冷水通过,容易结露。而安了电动二通阀则可以通过水量来控制风盘的制冷量,当然造价就相应上去了!
回复
53楼
回答的很仔细,也学习了
回复
55楼
11楼的解释很全面
回复
56楼
晕啊 对于向各位高手来说,这个问题看着是简单了,甚至有点儿科。但对于像我们这样的新手来说,每一个知识点都是自己慢慢学习研究的,从菜鸟到老鸟到需要一个过程。31楼的话真是大伤偶的自尊啊。不过感谢各位朋友,我们这些新手的提高也多谢各位的帮忙啊。学习,学习,在学习。。。
回复
57楼
进水管上是过滤器加截止阀,回水管上是电动二通阀加截止阀。电动二通阀主要是根据室内温度,控制关或者开,达到节能的目的。
回复
58楼
学习了,学习了
回复
59楼
这个闸阀(截止阀)是用来检修的,二通阀是用来控制的,其实在进、出水上都没关系,但是一定要放在过滤器的后面
回复
60楼
刚接触空调这方面的新人,学习中,被这个电动阀和电磁阀弄的头有点晕。现在刚好看到这方面的讨论,学些了,虽然还没有理清楚。
回复
61楼
回复